...与labview通过opc通讯时,硬件都需要什么,用PROFIBUS-
DP
还是
MPI
...
答:
建议学习下PLC上位机通讯, 一般西门子的PLC都是基于RS485总线与上位机进行通讯的, 而RS485总线物理层基础上封装些内容就叫做Profilbus 或 modbus, 其本质不变。至于软件层的封装,可以把西门子的OPC等同看作NI 的VISA, 都是与上位机建立通讯的软件层驱动模块。所以明白原理,针对不同的机型就可以合理...
西门子两个PLC和四个上位机WINCC用
MPI
通信偶尔中断,会有那几中情况...
答:
检查PLC的通信资源是否被全部占用。走
Dp
也是要占用这些资源的 314最大同时通信资源是(包括OP PG S7基本通信)11个,315是16个,当然要看具体的订货号了,可以在线监控查看已经分配的和保留的。
博图v14中cpu315-2dp做
dp
子站应该怎么组态
答:
3152 DP 的CPU 只有一个
DP口
,另一个是
MPI口
,315 PN/DP的CPU 的MPI口可以工作在MPI或者DP模式下。
笔记本如何通过PROFIBUS-
DP
向315-DP PLC下载程序
答:
我讲讲我的下载方式吧,我们公司用的都是S7-300 ,带有
DP
/NP功能,我都是用网线直接插上PLC和电脑。下载步骤:1,硬件下载,就是你的组态和CPU设置的下载,将网线把PLC(任何一个口都行)和电脑连上,点击下载到模块,它会跳出一个对话框,注意的是,按照提示操作会有一步出现“显示”选项,这个...
在STEP 7中怎么把HMI挂到
DP
总线上啊?
答:
在硬件组态里可以挂上。首先组态好主站,生产
DP
总线。然后再右边的DP从站中找到你需要的HMI,就可以组态上去了。有的HMI可能还要安装GSD文件。
西门子PLC选型的问题
答:
SIMATIC S7-400作为DP主站,可通过集成在SIMATIC S7-400 CPU上的PROFIBUS -
DP接口
(选件)数据通讯概述 :通过全局数据(GD)通讯,网络上的CPU之间可周期地交换数据包。应用通讯功能块,网络上各站点之间进行基于事件驱动的通讯。可通过
MPI
、PROFIBUS 或工业以太网进行联网。通过多点接口(MPI)的数据通讯 ...
西门子316-2dp是
dp
什么意思
答:
DP
就是西门子的PROFIBUS DP通讯协议 您这型号错误吧 应该是315-2DP或者317-2DP吧 上海腾希电气 袁星宇
...通讯卡为西门子CP5621卡。 问题:用
DP口
通讯,是否能带10台PLC300_百...
答:
电脑与其连接的PLC之间使用的是什么通讯线就用什么协议呀,用的是
MPI
电缆就选MPI协议,
DP
电缆就选DP协议,网线就选TCP/IP协议,除非你分不清这几种电缆。现在的工业网络上层用以太网(网线)比较多,PLC离电脑近的话,用网线直接连接CPU即可,远的话就再加个工业交换机,通过交换机走光纤连接CPU。各个...
s7-300plc专用的通讯是什么协议
答:
而且现在S7-300plc都停产了西门子仅存了些备件,现在的西门子PLC主要是推广S7-1200和S7-1500两种,前者算是200的升级,后者算是300和400的升级,而且价格也不贵,1200和1500的主要通讯协议是Profinet-PN,但是有些型号也保留有Profibus-
dp
的
接口
,这是我在工程实践中的经验,希望能帮到你。
plc的
dp
总线为什么只能挂127设备
答:
PROFIBUS总线最大传输速度12M,如果127个站,每个站都要读取数据,到时候速度就会很慢,不满足工业自动化的要求,所以西门子公司限定不超过127个站点。 PROFIBUS总线是西门子开发最早的总线,在全球工业上是有名的,支持他的厂家,设备,ROBOT等等很多,他的协议开放,只要达到要求,加入PROFIBUS协会都可以。