谁知道lnovance变频器Err02报警怎么处理?急求解答!答:处理方法:1、检查P071,与U1,V1,W1的测量值作比较(变频器),或与C+,D-的测量值作比较(逆变器);2、检查R006,与C+,D-的测量值作比较.Vdc=1.35*P071(变频器)或Vdc=P071(逆变器);3、直流回路电压测量故障,对于书本型,更换PEU板.对于装机装桂型或柜型,更换PSU2板;4、如果是读入...