LED灯关掉
了还会一闪一闪是什么原因?
答:
LED灯
关灯后微亮:1,开关切断的是零线,调换线即可。2,共用零钱中有感应电。加开关切断零线。不费电且对灯没影响,不理它也可以。淘宝店☆MLS木林森照明 广州☆
led灯关掉
后怎么还有微光?
答:
把灯的开关
关掉
后,还是不完全灭有两种原因。一种是灯管里的荧光粉的余光,不过这种光会很快消失;二是一直有滚动感的微光在闪动的话,估计是自家的开关接到零线上去了,这个时候因为灯管和火线链接,会有微小的电流通过,所以会发出微光。关掉总闸去试一下,能否关闭!如果可以,那么则是连接的灯泡的...
Led灯
电源
关掉
了还有微亮是怎么回事?
答:
LED灯
闪烁的常见原因与处理办法:LED灯关闭电源后闪烁,检查开关控制的是否是零线。如果接线正确可参考以下方法:通常人眼能够感知到频率达70 Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在LED照明应用中,如果脉冲信号出现频率低于70 Hz的低频分量,人眼就会感受到闪烁。当然,在具体应用中,有多种因素可能导致...
led灯
关灯后还亮是什么原因
答:
led灯
关灯后还亮的原因:因为电工在装断电开关的时候,断电开关接的是零线,不是火线。电工都知道断电开关一定要用火线断电,否知会有触电危险。如果断电开关用火线,断电后火线还继续向LED驱动电源供电,因此会造成
关掉
开关后
LED灯
还会有隐隐发亮的灯光。开关选用有误,带指示灯(不含莹光)的开关不适于...
led灯
断电后微亮耗电吗
答:
关掉
开关后
LED灯还
一直出现微亮,耗电极微,一般为毫瓦级,耗电微乎及微,不必担心。出现这种现象的原因:1、开关错接的零线,虽然零线关断,但火线进灯后,经剩余的零线线段与地的分布电容,形成交流回路,使LED灯仍然有微光。2、开关断开火线后,由于被断火线与带电火线共同穿在一个线管内,也是分布...
新买的
LED灯
,关闭后有微光,关了总闸就没有了,说是灯开关的零火线没
答:
“总闸
关掉
不亮”---那是因为关掉总闸,室内走线分布电容脱离电源失效,而总闸处的分布电容通常最小,漏过来的电流极其微小,微小到不足以让LED(小电流即能发出微光的元件)出现任何异样。可能你会问:好像不是所有的
led灯具
都会这样,为什么?答案是:除了不同灯具的电路设计不同外,每家的市电走线...
led灯
断电后微亮耗电吗
答:
关掉
开关后
LED灯还
一直出现微亮,耗电极微,一般为毫瓦级,耗电微乎及微,不必担心。出现这种现象的原因:1、开关错接的零线,虽然零线关断,但火线进灯后,经剩余的零线线段与地的分布电容,形成交流回路,使LED灯仍然有微光。2、开关断开火线后,由于被断火线与带电火线共同穿在一个线管内,也是分布...
吸顶
灯关
了还不停的闪啊闪,是什么情况?怎么修?
答:
吸顶
灯关
了还不停的闪啊闪,是什么情况?怎么修? 您可以尝试下正泰家的吸顶灯,他们家的吸顶灯质优价廉,品质还 好,我们家一直用他家产品,都没出现这种情况 ~~
l e d
吸顶灯不停的闪烁是什么原因 电源滤波不净,需要更换滤波电容。整合吊顶
led
吸顶灯频闪是什么情况 请问日常频闪吗?还是...
接线正确情况下
LED灯
关闭后还亮怎么处理?
答:
应该分析零线接地的问题。既然火线已经确认全由开关控制,开关全关,火线连接
LED灯
那根线是零电压,零电压是不能激发LED灯闪的。那么造成灯闪就是连接LED灯的那跟零线作怪了,因为零线连接整楼全部用户包括室外变压器,如果零线中有杂乱干扰脉冲电压,该电压与所有带镇流器的灯相互作用,造成LED灯闪。\x0...
led灯关
了还发弱光怎么办,以前好好的
答:
非常的实用,所以,大家要认真听好了。一:
led灯关
了还发弱光的原因。1:开关闸到零线了。其实电工几乎是不会犯这种错误的,都是实际上却经常出现这种问题,而且是整栋房屋的零火线全部颠倒了,这种情况一般是由于外线零火线更改引起的,只要把家里总开关处的总线更改下就可以解决问题。2:零线带电。...