KBO控制
与保护开关怎么接线?
答:
你这是双速
风机控制
回路。这个接线你最好参考新版16D303-2
风机二次
回路控制图集。
KBO控制
与保护开关怎么接线?
答:
电动机的供电电源线路从
KBO控制
器的电流互感器中穿过去,与保护开关相连即可。只有这样连接才能起到保护的作用。控制与保护开关主要由主电路接触器、智能控制器、电磁机构、操作机构以及辅助触头等附件模块组成。主电路接触组由桥式、双断电触头、栅片灭弧室、限流式快速动作机构等组成,每极一组,在负载端...
请教
风机控制
电路图
答:
内部接点(相当于接触的辅助接点)短路指示,相当于断路器的短路脱扣指示,故障指示相当于热继电器的动作指示95,98(故障),05,08(短路)各机械无信号报警触头,与辅助触头无关,主电路过载,过流,
电气施工图里面
KBO
--12C/M4/06M是什么意思
答:
1、“
KBO
”:KB是“
控制
与保护开关电器”取“控保”二个汉字拼音的缩写,O是填补国内空白的第一代 的意思。2、“12”表示主体额定电流为12A;3、“C” 表示分断能力等级代号;4、“M”表示过流脱扣器类别代号;5、“4” 表示热脱扣电流4A;6、“06”表示辅助触头:3常开+2常闭+2报警;7、“...
kbo二次
图集共有几个
答:
KBO二次图集是厂家版本。 国标图集CPS
控制
与保护开关图集号 16D303-2、16S303-3.(
风机
、水泵各一套)。画图请参考国标图集
风机
和水泵
KB0控制
的接线要为消防预留什么
答:
KBO控制
器 控制普通水泵、
风机
时候不需要给消防预留,因为在总配电箱处切非了。控制消防水泵、消防风机时候也不需要预留什么。因为消防控制线接的是他们控制箱里的
二次
电路。 你只需要选用消防专用KBO就行了。消防用跟非消防用的KBO区别就是:1、消防用热继电器不会断,只会报警。而普通的会断。2、...
KBO风机
保护器正常工作条件
答:
KBO风机
保护器的正常工作条件包括多个方面的考量。首先,周围空气温度的上限值不超过40℃,下限值不低于-5℃。日平均值不超过35℃。若周围空气温度超出这个范围,用户可以与公司进行协商。其次,安装地点的海拔高度不能超过2000米。另外,大气条件中,相对湿度在周围空气温度40℃时不超过50%,而在较低温度...
KBO
详细资料大全
答:
KB0
如在脱扣状态(既旋转在“TRIP”位置),应将旋钮旋至再扣位置(RESET)然后旋至:“AUTO”位置,才能实现远距离
控制
。 在运输和存储过程中不应受到风雨侵袭,使用前应放置在日平均相对湿度不大于90%(在25℃时),周围温度不高于+40℃且不低于-25℃的仓库中 2.参数设定与运行 运行前用户应对KB0设定参数,空参运行,...
KBO
-32C/M32/M12/06QF的含义
答:
△KBCPS(SKB0)-M数字化经济型产品的基本配置:主体+数字化
控制
器+辅助触头组 △主体由主电路基本模块即:触头系统模块、短路脱扣器、电磁系统模块以及操作机构系统模块构成。△辅助触头组由短路报警触头、过载报警触头以及一组常开常闭辅助触头构成,主要有02为2常开1常闭+1短路1过载、06为4常开2常闭+...
KBO
-12C/M10/06MF电气图里是什么意思
答:
KBO
(CPS开关)-12C(框架)/M10(额定电流)/06M(三常开 两常闭 两报警)F (消防型产品) 详聊吼我。 还有 你负载带的是消防
风机
还是泵
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
kb0风机二次接线图
kb0辅助触头接线图
kbo控制风机手自动接线图
kbo二次控制应用图集
风机两地控制实物接法
kb0接线端子功能介绍
kbo控制器与按钮二次接线图
kb0保护开关接线图
kbo控制开关怎样调电流