GIS
的气体如何分室,避雷器是单独分室还是和其它设备同一室.
答:
分为独立气室,共同气室
。出于设备检修、维护方便,避雷器一般是独立气室。
GIS
变电站是什么意思?
答:
GIS变电站
:即气体绝缘变电站,
由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置
。在气体绝缘变电站GIS(Gas Insulated Substation)中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开关、线路和接线端子。
GIS
一般有几个
气室
答:
GIS
一般有5个
气室
。每一个气室的SF6气体压力是不一样的,每个气室内部的电气元件所需的电气绝缘强度也不懂,还有,分多个气室有益于后期的检查,比如在断路器气室发现问题,只用拆开那一个气室,SF6回收方便多了,工程量也小多了。GIS的优点:在气体绝缘变电站中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封...
变电站内
GIS
是什么意思
答:
GIS
(Gas Insulated Substation)是气体绝缘变电站的英文名字简称。在气体绝缘变电站中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开关、线路和接线端子。管道树的内部全部采用SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。它是由断路器...
变电站内用的
GIS
是什么意思?
答:
GIS
安装好后,必须经过严格检查与试验,确认安装正确、可靠后,才能投运。外观检查:装配状态、零件松动情况、接地端子配置及气体管路、电缆台架有无损坏。上述检查应根据安装检查卡进行。给本体充气前应对瓶中的SF6进行水分测量。交接和大修后不大于250ppm,运行中不大于500ppm。微水试验合格后,给
气室
充SF6...
施耐德配电柜SM6与RM6区别?
答:
RM6是全绝缘全密封的SF6充气柜 SM6开关是充气的,母线室和电缆室是空气绝缘
关于变电站光字牌相关的内容?(内行请进)
答:
楼上都解释了 飘过 值班员要努力啊
C——
GIS
充气柜
答:
GIS
同意楼上说法,C-GIS指的是气体绝缘金属封闭开关设备,一般采用真空断路器,隔离开关、电压互感器等设备则密封在一个空间内,用六氟化硫气体绝缘,其它部分是传统空气绝缘。SF6
气室
部分气压较低,一般是GIS的几分之一。灭弧方式嘛就不用说了吧,SF6断路器和真空断路器的区别呵呵,一个用SF6气体吹弧...
什么是
GIS
,什么是C-GIS,电力系统问题(输变电)?
答:
GIS
组合开关中SF6气体的作用?为什么要求断路器
气室
的SF6压力比其他气室...
答:
通常
GIS
只有 断路器室和母线室需要冲SF6, 电缆室和低压间是不需要的。 GIS 中SF6的原因是因为SF6的绝缘性能比空气好,GIS柜的柜宽比同参数的空气柜小。