电梯
井的插座、开关、灯具怎么设置,需要设置几个?计算方法?
答:
电梯
井道照明设计相关规定 1、《电梯工程施工质量验收规范》
GB 50310
-2002第4.2.5条5款:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4....
新迅达五四00
电梯
平层如何调整
答:
平层:指轿厢接近停靠站时,欲使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的动作。也可理解为
电梯
在层站正常停靠时的慢速动作过程 标准:
GB 50310
2002 电梯工程施工质量验收规范 4.11.8 平层准确度检验 额定速度小于等于0.63m/s的交流双速电梯,应在正负15mm的范围内;额定速度大于或等于0.63m/s且小于等于1....
电梯
困人存在的问题及整改措施分别是什么?
答:
4.3整改措施或处理意见 1)采用临时电源供电时,其线径必须够粗(至少保证110%额载上行无问题),同时,其总接地线(PE线)必须有且有效,否则不能进行运行试验及出监检报告;2)根据
GB 50310
-2002第4.10.4条规定,机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起出等效...
请问
电梯
自动再平层有什么作用?
答:
标准:
GB 50310
2002
电梯
工程施工质量验收规范 4.11.8 平层准确度检验。额定速度小于等于0.63m/s的交流双速电梯,应在正负15mm的范围内;额定速度大于或等于0.63m/s且小于等于1.0m/s的交流双速电梯,应在正负30mm的范围内。其他调速方式的电梯,应在正负15mm的范围内。自动再平层功能一般是用于高层...
绝缘电阻测试记录怎么填写。我要范例
答:
C-A 205 207 A-O 350 150 355 B-O 360 160 363 C-O 355 360 10 8 A-地 421 425 A-PE 405 155 410 B-地 430 425 B-PE 420 180 425 C-地 422 420 C-PE 400 415 12 7O-PE 0测试结论:经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(
GB50310
-2002)...
电梯
平层 是什么意思?
答:
