77问答网
所有问题
当前搜索:
g120系列变频器
西门子
变频器
参数
答:
西门子
系列变频器
区别:1、MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM440矢量控制。2、SINAMICS
G120系列
,该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。3、SINAMICSG130系列,功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制...
G120变频器
LinK1和LinK2指示灯作用
答:
G120变频器
LinK1和LinK2指示灯作用:1、POWER:亮表示光纤收发器已经通电。2、FX LINK/ACT:亮表示光纤连接口已经连接好;闪烁表示光纤接口有数据接收或发送。变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器...
楠枫自动化
变频器
S120与
G120
的区别?
答:
1、sinamics
g120
—— 一般型普通变频器,G为general的意思。
G120变频器
为一体式变频器,它将整流、逆变单元合在一起了,不必你单独做选型。但是,G120的功能很有限,它可多带矢量轴,实现矢量控制。且整流部分为不可回馈式。2、sinamics s120——特殊型通用变频器,S为special的意思。S120变频器为整流...
西门子
变频器g120
参数p1240是什么意思?
答:
就是你减速太快了激活直流由于超出接通阈值上限(r1242,r1282),直流母线电压控制
器
被激活。自动提高斜坡下降时间,以便将直流母线电压(r0070)保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在控制偏差。所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。参见:r0056(闭环控制...
西门子
g120变频器
怎么用面板复制参数
答:
可以复制参数,
变频器
到BOP BOP面板进入菜单EXTRAS-TO BOP,开始传送数据。BOP到变频器,BOP面板进入菜单EXTRAS-FROM BOP,开始传送数据。前提控制单元必须能够通电。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满...
西门子S120与G130和G150
变频器
之间的区别
答:
G 系列相当是 MICROMASTER 标准(通用MM系列)
变频器
系列的升级。SINAMICS
G120系列
:该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。SINAMICS G130系列:功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列一样的CU320-2。主要用在大型...
西门子
g120变频器
f30003是什么故障
答:
原因分析:根据故障出现的原因解释可能的原因有:进线熔断器损坏,导致欠压故障、检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障、CU320故障、功率单元损坏。处理过程:将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常、将
变频器
前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰、可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的...
西门子
G120
能否实现压力闭环控制
答:
5. 西门子
变频器
G120的供电为380V交流电,它的控制单元是24V直流电。当G120的外部380V供电断开时,西门子变频器会断电,但是如果用户使用外部直流24V对控制单元CU进行供电时,CU单元仍然正常工作;西门子变频器SINAMICS
G120系列
功能强大,操作简单,扩展性强。它的控制单元上面集成有多个接口,用户通过这些接口...
g120变频器
电流输出低是什么原因
答:
变频器
输出的电压是经过 脉宽调制的方波,是直流电。在作用上等效于正弦交流电。它的面板上显示的电流是经过运算得到的等效电流。如果你这个时候使用普通的交流电流表去测变频器的输出,肯定是有问题的。
西门子
变频器g120
c报0.f7802是什么意思
答:
1. 电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604)之后延迟段(p0606)届满时,将执行p0610中设置的反应。2. 当超出设定正了断数悔线监控的动态阈值或传感器未连接时(电阻R > 2
120
欧姆),将撤销报警。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
台达vfd系列变频器
爱德利AS系列变频器
g120和g120c
g120c与g120区别
g120p1500
g120参数p0730
g120报f7902
g120列车时刻表
g120