答:
在
调试
过程中,通常需执行以下三个步骤:参数复位、基本调试和功能调试。参数复位将
变频器
参数恢复至出厂设置,而基本调试涉及输入电机参数和驱动控制参数,使变频器能良好驱动电机运转。功能调试则需根据具体生产工艺调整参数,操作较为复杂,通常在实际应用中多次调试完成。使用 BOP-2 进行快速调试的步骤包括...
g120变频器
面板操作怎么显示0P10
答:
1、快速调试没有结束,将P3900参数设置为1,结束快速调试
。2、如果还是不行将变频器恢复出厂设置后重新调整参数。3、以上是g120变频器面板操作显示0P10的原因及解决方法。
西门子
G120
故障如何处理?怎么解决?
答:
西门子
变频器G120
的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效,解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将西门子PLC的CPU设置到运行
状态
;4. 故障报警A0704 西门子...
s
120
ready指示灯在闪
答:
确认cu。
g120
没有cu320的控制单元,请确认cu,如果是g120的控制单元,RDY灯绿色闪烁,应该在快速
调试状态
,看p10是否为1,请执行p3900=3结束快速调试。
西门子
变频器
怎样设置成外部按钮控制?
答:
- 假设使用的是西门子
G120变频器
,以下是一些可能的参数设置:- P0700 = 2 (选择外部控制)- P0701 = 1 (数字输入1用作启动)- P0702 = 2 (数字输入2用作停止)4. **验证设置**:- 设置完成后,保存并
退出
参数设置模式。- 按下外部启动按钮,验证变频器是否启动。- 按下外部停止按钮,...
西门子
变频器G120
故障
答:
解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将西门子PLC的CPU设置到运行
状态
;4.故障报警A0704西门子
变频器G120
的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活,解决方法为激活中间节点的传输;5.故障报警A0710西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障,解决方法为...
西门子
g120
宏7如何端子启动设置?
答:
5. 配置端子控制信号:在端子启动模式设置中,设置开始和停止操作所对应的控制信号。6. 完成设置:完成所有参数设置后,保存并
退出
面板界面。7. 进行测试:进行端子启动测试,确保
变频器
工作正常。需要注意的是,端子启动设置可能会因应用场景不同而存在差异,以上步骤仅作为参考,具体操作应根据设备型号和...
g120
面板显示x号怎样消除
答:
(1)对
变频器
上电后,变频器的液晶显示屏变亮后,按ESC
退出
键,通过向上键或者向下键,找到SETUP菜单。(2)在SETUP菜单下,按OK键,显示屏显示RESET,选择是否恢复出厂设置,即出厂复位,如果需要复位。则按下OK键,然后通过向上键或者向下键选择YES,然后再按OK键,则开始工厂复位,显示屏显示BUSY。...
变频器
控制电机力量大小怎么调?
答:
连接电缆并设置参数。将编程电缆与变频器连接,并使用西门子专用软件将电机参数、保护参数、通信参数等设置好。测试运行。启动电机并观察电机旋转方向是否正确,记录电机的运行时间和电流大小。如果发现电流过小或过大,可以通过调整频率大小来改变电机的力量大小。
调试
完毕后,断开电缆并
关闭变频器
电源。
G120
手动启动后给定不了
答:
检查参数端子是否有延时设置。初次使用
G120变频器
、或在
调试
过程中出现异常或已经使用过需要再重新调试。这些情况下都需要将变频器恢复到出厂设置。通过BOP-2恢复出厂设置可以采用两种方式,一种是通过EXTRAS菜单项的DRVRESET实现,另一种是在快速调速“SETUP”菜单项中集成的“RESET”实现。