77问答网
所有问题
当前搜索:
d6l变频器说明书
变频器
的工作原理及其应用
答:
电压型
变频器
:在交-直-交变频器中,当中间直流环节采用大电容滤波时,直流电压波形比较平直,在理想情况下是一个内阻抗为零的恒压源,输出交流电压是矩形波或阶梯波,这类变频器叫做电压型变频器电流型变频器结构框图:电流型变频器:当交-直-交变频器的中间直流环节采用大电感滤波时,直流电流波形比较平直,因而电源内...
西子奥迪斯电梯不平层怎么调试
答:
从旋转编码器找到各颜色信号线代表的意义,按要求接线:1接电源正极,2接电源负极,4、6与2短接,3和5接A、B脉冲线。(一般1为红色,2为蓝色,A、B脉冲分别为白、黄色。) 4.送电,给PLC(FX-2N)输入程序。让PLC在“RUN”状态。 5.
变频器
参数的设定。根据变频器参数的基本
说明
,根据需要设定具体参数。送电后,变频...
变频器
一般调那些是参数??谢谢
答:
三、电子热过载保护--本功能为保护电动机过热而设置!
变频器
内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。四、频率...
变频器说明书
22F-
D
4P2N103
答:
http://wenku.baidu.com/link?url=apWhOtluK_CBJ4vWuVRc8
l
_clSXqdXQynU80rNdcQiVIcD4aYqeErsT99aMAxAngR8bFFljT-vSkSBVyYrNMsH6HyW4Fhoa5Hl7oQF1vczO
用安川
变频器
控制电机,需要设置哪些参数?还有界面操作方法?谁还有西 ...
答:
E3-01控制器模式2 0 E3-02最高输出频率6050 E3-03最大电压400 380 E3-04基频60 E3-05中间输出频率3 E3-06中间输出频率电压11 E3-07最低输出频率0.5 E3-08最低输出频率电压2 E4电机2参数 E4-01电机2额定电流1.9 E4-02电机2额定滑差2.9 E4-03电机2空载电流1.2 E4-04电机2级数4 E...
广州日立电梯调试参数(包主板和
变频器
)要详细的
答:
GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯[F4]首先进行现场电气线路检查。一.检修状态试运行A轿内检修:1检查复核
变频器
的设定参数是否符合要求。2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。4轿内检修上行可用11
L
14高层站的内指令输入点...
电梯
L
1000
变频器
自学习 求高人指点
答:
设定
变频器
参数。⑴、A1-02控制模式:异步为3,同步为7。⑵、检查O2-04中的容量与实际是否一致、一般不能改动。⑶、n8-35=2 ⑷、
D
1-05爬行速度:10 ⑸、D1-06高速:96 ⑹、D1-07中速:70 ⑺、D1-02检修速度:20 ⑻、H1-03 S3的功能选择:24 ⑼、H1-04 S4的功能选择:14 ⑽、H1-05 ...
求
变频器
在电梯应用方面的调试以及主要参数?
答:
该组参数一定要对应微机实际接线《详细功能参数见
变频器使用手册
》6. F6-01 检修速度 3HZ F6-02 爬行速度 1.4HZ F6-03 中速 11HZ F6-06 高速 15HZ 此组参数为<1米梯速主机对应值> F6-10 爬行速度的减速时间选择 2 F6-11 中速的减速时间选择 3 F6-14 高速的减速时间选...
三菱
变频器
参数
答:
l
断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。20、待续...二.以下时三菱
变频器
主要参数的调试
说明
u 主要希望设定的参数1.上限频率(Pr.1)2.下限频率(Pr.2)3.基准频率(Pr.3)4.加速时间(Pr.7)5.减速时间(Pr.8)6.电子过流保护(Pr.9)7.适用负荷选择(Pr.14)8.最高上限频率(Pr18)9.基准频率电压(P...
三品
变频器
恒压供水参数
答:
三品
变频器
恒压供水参数为:1、温度T:P=20~60%,T=180~600s,
D
=3-180s。2、压力P:P=30~70%,T=24~180s。3、液位
L
:P=20~80%,T=60~300s。4、流量L:P=40~100%,T=6~60s。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
德玛D6L变频器说明书下载
德玛变频器说明书
serkon变频器说明书
德马变频器说明书
德玛变频器参数一览表
德玛D6L说明书
欧顿变频器说明书
麦释变频器使用手册下载
欧纶变频器说明书od5m