77问答网
所有问题
当前搜索:
acs510参数设置说明书
abb
acs510
变频器
设置
参数
可以这样设置
答:
1、
参数
4011目标值
设定
:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线
设置
(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为2...
abb
acs510
变频器
参数设置
方法
答:
abb
acs510
变频器
参数设置
方法如下:1、进入参数设置模式:按下变频器面板上的“Mode”按钮,进入主菜单,选择“Parameter”选项进入参数设置模式。2、选择参数组:在参数设置模式下,使用上下箭头按钮选择要设置的参数组。ABB
ACS510
变频器常包含多个参数组,每个组包含一系列相关的参数。3、选择要设置的参数...
ABB变频器
ACS510
系列MODBUS通讯
设置
答:
通讯是否连上, 可查看“5306 好消息”是否在递增,递增表示通讯正常,停止递增表示通讯错误;或者查看“5307”和“5308”错误是否递增,递增表示通讯错误,停止递增表示通讯正常。内部具体参数请参照ABB使用
说明书
《低压交流传动 用户手册》或者自制 《
ACS510参数设置
Mobus》 EXCEL数据表。
ABB
ACS510
变频器的
使用手册
的资料
答:
有代码的ABB-
ACS510
-变频器 标准宏快速调试
说明
ABB变频器配有一个图形显示终端(即
参数设定
和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。操作说明:通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键...
abb
acs510
系列变频器内置pid功能怎么用,我得
参数
怎么
设置
啊?请指教...
答:
找到
说明书
PID宏一页,端子接线就按PID宏接。
设置
9902= PID PID宏 9905= 9906= 9907=(9905—9909必须是电机铭牌
参数
)9908= 9909= 1201=0 关闭恒速 1304=0%(20%) 0(4)-20mA 1601=0 关闭运行允许 2007=20Hz 最小频率 2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个...
ACS510
恒压补水怎么
设置
答:
首先你得确定控制模式PID PFC还是SPFC把回馈信号改到AI2口,4010=内部 4011=(根据你的压力表计算一下,压力表的满量程对应的是100%,所以就是6公斤/压力表满量程=
设定
值/100%)近期在唐山迁西换热站的项目中采用了ABB
ACS510
低压交流传动变频器用作补水泵控制柜,补水泵是闭环自动工作方式,所以必须...
...
acs510
pid供水 ,要求 面板控制 起停 ,
设定
压力 ,远传表在ai1 输入...
答:
这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、
设置
99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见
说明书
。电阻式远传压力表与端子的链接方法:低端接AGND,中端接AI1,高端接10V。(有时在高端与10V...
abb变频器
ACS510
恒压供水时具体
参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌
参数
4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看
说明书
PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民...
acs510
变频器
参数设置
答:
题主是否想询问“
acs510
变频器参数怎么设置”?1、首先,进行变频器的一些基本
参数设置
,包括额定输入电压、额定输出电流、额定功率等。2、其次,确定需要控制的电机的额定转速范围和工作频率范围,设置变频器的最小频率、最大频率、加速时间、减速时间等参数。3、再次,确定电机的额定扭矩范围和工作力矩范围...
abb变频器
acs510
恒压供水的
参数设定
答:
ABBACS510中文说明书免费
ACS510中文说明书免费
ABB变频器调水压
abb510变频器频率设定步骤
acs510参数设置表
ABB510中文手册
ACS510参数设定