abb变频器最低运行频率设置
abb变频器
参数怎么
设置
?
答:
abb变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、安装、
设置
和使用都很简单,可以节省...
再请问
ABB变频器
怎样调50Hz
频率
的代码,电位器已调到最大显示是37Hz...
答:
要看你参用的
变频器
是那种型号的, 是外接电源还是
ABB
本身的电源,如果ABB510 接在AI1端口的话,将参数调至0120 调电阻,看是不是100% ,如不是,比如70% ,那么,将1302 调为70% ,输出
频率
就50HZ了
abb变频器
380v 25A
频率
0--100hz 转速150---2950 该如何
设置
变频器的启...
答:
99参数里按最大的写入。然后在限幅参数里写入你需要的
频率
,这样
变频器
自己就知道了对应多大转数
ACS510
ABB变频器
触摸屏上
设置
的75HZ,变频器上只有50HZ,如何调整,变频...
答:
变频器
工作需要满足3个条件:
运行
信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。
ABB变频器
外控方式如何
设置
答:
参数组10定义控制起停和方向,参数11定义外部给定及本地给定.当用外部控制时:外控方式1
设置
参数1001,1102,1103,1104,1105 外控方式2设置参数1002,1102,1106,1107,1108 意思是说可以选择不同的控制源,但同时只有一个能控制传动
ABB变频器
的加速时间
答:
什么系列的
变频器
?5x0?800?850?880?以800和profibus-DP为例,可以将51组参数里的某个PZD_out设成2202,然后向这个PZD-out里写入加速时间,10就相当于1秒。
ABB
的ACS510
变频器
(110KW),没有外部控制只
设定
一个固定
频率
,给变频器...
答:
最好是把电机的铭牌参数全部输进
变频器
,这样可以在你误操作或其他因素,导致超过电机自身
设定
参数时,变频器对电机实施保护,其他的没有什么特别需要
设置
的,如果你已经设置了一个固定
频率
了,只要接好电源后,送电,按下变频器开机按键就行了。
abb变频器
固定在30
频率
后调不了
答:
参数
设置
错误、逆变部分故障、负载过大。1、参数设置错误:将参数P001设置成30,则
变频器
会一直以30
频率
输出,无法调整。2、逆变部分故障:逆变部分一般由GTR、GTO、IGBT等开关器件组成,这些器件出现故障,会导致变频器无法调整频率。3、负载过大:变频器所拖动的负载过大,超过了其输出能力,也会导致...
abb ACS
600
变频器设置频率
50可最大只到30怎么回事
答:
因为在30HZ的时候输出电流已经达到最大电流啦!所以不能到50的。注意观察
运行
电流!
深井泵能用
变频器
实现恒压供水吗?
答:
3MPA。启动压力0.25-28,最大压力0.35MPA,
最低频率
的话,那就要你把机器开起来后,关闭出口阀,看看在恒压状态哦时候
变频器
的频率是多少了哦哦,比如是35HZ,或者40HZ,那么最低频率就
设置
为+1HZ就可以了,比如36HZ,或者41HZ,根据实际的来,以上设置只针对
ABB
,ACS510变频器,PID参数设置 ...