77问答网
所有问题
当前搜索:
SH3097
SH3097
中静电接地支线与连接线的区别是什么?
答:
是。区别接地支线是到管道的接地线,连接线是法兰之间的跨接线。
易燃易爆物品的管道在什么样情况下需要做静电跨接
答:
SH3097
-2000《石油化工静电接地设计规范》:第4.3.1条 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100米接地一次。第4.3.2条 平行管道净距小于100mm时,应每隔20米加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。第4.3.3条 当金属法兰采用金属螺栓或...
输气管道法兰静电跨接:少于5个连接螺栓需要做静电跨接吗?请注意是输...
答:
石油化工静电接地设计规范
SH3097
-2000 4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。但我们设计文件要求也是要求少于五个螺栓的法兰需要跨接。 标准名称: 石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95 标准编号: GB ...
储油罐上的接地线可以用铝带吗
答:
不可以,.接地线要求应采用具有足够机械强度、耐腐蚀和不易断线的多股金属线或金属体 1.材料一般为多股铜芯电线、镀锌圆钢、镀锌扁钢、铜芯软绞线、橡套铜芯软电缆 2.参考规范
SH3097
-2000石油化工静电接地设计规范,3.5.1 3.GB50057-2000是建筑物防雷设计规范可参考一下5.4.1 ...
防静电接地棒的标准
答:
SH3097
-2000《石油化工静电接地设计规范》KD-PSA人体静电释放报警器经国家防爆电气产品质量监督检验中心(NCEX),符合下列标准:GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用要求 GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 ...
阀门如何防静电?
答:
1、控制阀门开度,降低流体流速;2、选用导电性较好的材料制作阀门阀体、阀芯减少静电的产生;(选择阀门种类)3、安装静电跨接线,即使将产生的静电导出;4、物料中添加近点中和的材料;5、避免与带电体平行、交叉布设。无法避免是保证足够间距。由于你提问相对简单,估计你的本意是降低静电危害,最简单的...
不锈钢管件的国家标准
答:
17 SH3022-1999 石油化工企业设备与管道涂料防腐设计与施工规范 SHJ2218 SHJ39-91 石油化工企业非埋地管道抗震设计通则19 SHJ40-91 石油化工企业蒸汽伴管及夹套管设计规范20 SHJ43-91 石油化工企业设备与管道表面涂色和标志21 SH3010-2000 石油化工企业设备和管道隔热设计规范22
SH3097
-2000 石油化工静电接地设计...
哪位朋友有工贸行业的安全标准化资料(关于法律法规及标准方面的),发一...
答:
你是什么行业的?工贸行业可划分的类别太多了!1)中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国安全生产法》(自2002年11月1日起施行)2)中华人民共和国主席令第六十号《中华人民共和国职业病防治法》(自2009年5月1日起施行)3)《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订通过)4)《中华人民...
其他人还搜
SH3097对标哪个国际标准
SH3097最新版
GB3097-1997
ZM3097
2SC3097
GMW3097
3097次
3097什么意思
3097年