77问答网
所有问题
当前搜索:
PT二次N线
PT的击穿是装在
二次N线
与接地之间吗?这样不相当与
PT二次
没接地吗?会...
答:
你说的对,在没有接击穿保险时,是中性点直接接地;但在这种情况下,
PT二次
是B相接地,对PT带的二次设备没有影响,这样中性点就不接地了,中性点就留出来接击穿保险。可见下图:
两段母线的
PT
开口三角
二次N线
接在一起,对各段不平衡电压检测有无影响...
答:
pt
开口电压是
二次
电压,一般在10V以内,当单相短路或者两相短路的时候开口电压就超过30V以上,用来检测
PT
短路或者母线短路。一般电压低,在加上本身是开口,也就是断开,接上保险,保险起作用,变断开,对电路无影响,所以接保险是画蛇添足,不能放保险。
请教10kv
pt
的接线问题
答:
你说的这种电压互感器接线是最常见的电压互感器Y/Y接线方式;该接线的特点就是你说的,“三相每一个
pt
的一次侧分别接到A、B、C三相,同名端并在一起,
二次
侧形成a、b、c三相,同名端连接形成
N
”;如图所示:但有几个注意事项:1、一次侧接成“Y接”后,中性点可以接地,也可以不接地;当需要监...
和发电厂,变电所,电气,继电保护,计量,
二次
回路有关系的问题 ?
答:
1、N600是指电压互感器
二次
侧电压的
N线
,全站二次电压的基准就是它了;在继电保护回路编号中6是电压回路的编号.2、L是零序电压的意思,L630一般是指I段母线的零序电压,L640指II段母线的零序电压 3、S是指试验电压,在保护中没有用到该电压,一般只在检验电压互感器接线是否正确是使用 你在这光问没...
110kv系统中,电压互感器的
二次
测量和开口三角的
N线
可以短接在一起吗...
答:
在
PT
端子箱那里应该分别两根电缆接到主控室,在主控室再把
N线
并在一起,一点接地。
pt二次
侧电压怎么测量
答:
1、准备工作:确保测量环境安全,带好绝缘手套和绝缘靴等必要的防护装备。断开电源:在进行测量之前,确保PT的主回路电源已经断开,以避免触电危险。2、连接测量仪器:使用万用表或数字电压表,选择合适的量程和电压测量档位。将测量仪器的测量引线分别连接到
PT二次
侧的A相和
N
相(或B相、C相)绕组的...
两段母线的
PT
开口三角
二次N线
接在一起,对各段不平衡电压检测有无影响...
答:
电压互感器的一
二次
保险熔断,电压表就测不出电压了,电压表没读数.
PT
的开口线都接地,是否会爆炸,为什么?如不用,为什么只是
N
端接地?
答:
pt
即电压互感器的
二次
侧开口都接地就会形成短路,会烧毁互感器的线圈,爆炸一般不会,有一二次侧熔断器的话也会造成熔断器熔断。 电压互感器二次侧一端接地是防止一次侧高压侵入二次回路,保护人员及设备的安全的。
电磁式
PT
做极性测试,一次侧有一端接地(A不接地,
N
接地)能否测试出来?_百...
答:
能测试出来。用一个电池,负极接到
N
,
PT二次
接一个指针式外用表(a接正极,
n
接负极),用电池正极搭、拉一次A上,外用表正偏、反偏就表示正极性。
请问高压开关柜的不什么有的电压互感器要装一次消谐器,有的没有装...
答:
保护就会跳闸了,供电就不可靠了;3、要消除这种过电压有许多方法,过去有一种方法就是在
PT
高压中性点引出线上装一过电压消除器(消谐器),可以达到减少铁磁谐振的目的,但效果不是很好,现在基本已淘汰了;现在的方法多是在PT的
二次
接用“微机消谐器”,这种多西很多,不开票应该在2000元左右,效果...