JGJ18最新版
JGJ 18
是否可以做为检测标准?
答:
jgj
是表示建筑工程行业建设标准,由住房和城乡建设部制定的行业标准。JG是建工,J是建设标准。JC表示建筑材料行业标准,T表示推荐性标准,JC/T453表示建筑材料行业推荐标准。GB为国家强制性国家标准,GB/T是指推荐性国家标准。
钢筋焊接搭接长度。并说明依据
答:
钢筋焊接搭接长度。并说明依据 答得全一点看下面这些截图根可靠。依据:《钢筋焊接及验收规范》
JGJ18
-2012。
钢筋焊接及验收规程
jgj18
-2003
答:
80)建工科字第269号文,由陕西省建筑工程局主管,陕西省建筑科学研究所负责,会同中国建筑科学研究院结构所、四川省建筑科学研究所、黑龙江省低温建筑科学研究所、天津市第一建筑工程公司、南京市混凝土构件公司、陕西省机械施工公司等单位组成修编组,对原《钢筋焊接操作及验收规程》(BJG
18
-65)进行了修订...
有没有
JGJ18
——2013
答:
JGJ 18
-2013不存在,只有JGJ 18-2012钢筋焊接及验收规程。
电渣压力焊焊剂对三级钢筋有要求吗
答:
电渣压力焊,采用HJ431焊剂时应符合《钢筋焊接及验收规程》
JGJ18
-2012第4.6.6规定。钢筋电渣压力焊,钢筋直径不允许小于12。参考资料:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
25钢筋能否绑扎搭接吗?
答:
直径25的HPB300级钢筋,不可以搭接焊接。直径25的HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W级钢筋,可以采用双面、单面搭接焊接(搭接长度按《钢筋焊接及验收规程》
JGJ18
-2012 执行)。《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版 8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、连接机械或...
钢筋电渣压力焊抗拉值多少?
答:
有
新版本
的规范参见
JGJ18
-2003的5.1.7规定:3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于 570N/mm2。那么HRB335应该是455,HRB400是540,HRB500是630了吧
人工挖孔桩新规范
答:
《建筑基基础施工质量验收规范》(GB50202-2011);《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2011;《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2015;《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011;《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);《钢筋焊接及验收规程》
JGJ18
-2012;《施工...
你好,单面搭接焊的10D出自哪本规范?
答:
《钢筋焊接及验收规程》
JGJ18
-2003 4.4.3搭接焊时,宜采用双面焊(图 4.4.3-a)。当不能进行双面焊时,方可采用单 面焊(图 4.4.3-b)。搭接长度可与本规程表 4.4.2 帮条长度相同。注意看相关的图和表,一个是≥5D,一个是≥10D。
22的钢筋允许电渣压力焊吗
答:
可以 22的钢筋可以用电渣压力焊接。大于等于22的钢筋宜采用焊接或机械连接,钢筋焊接及验收规程(
JGJ18
-2003)直径22毫米的钢筋是完全可以对焊的,只是使用的部位不同所采用的焊接方式也不同。在框架柱剪力墙柱等竖向使用的钢筋连接时无特殊要求情况下,首选电渣压力焊连接。在框架梁等横向使用的钢筋连接时...