根据《建设工程项目管理规范》
GB
T
50236
--2017,下列不属于项目经理应履...
答:
【答案】:D D 属于项目经理的权限。项目经理应履行下列职责:项目管理目标责任书中规定的职责;(2)工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;(3)组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划,对项目目标进行系统管理;(4)主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案,负责相关的组织协调工作;(...
根据《建设工程项目管理规范》(
GB
T
50236
-2017),项目管理机构负责人的权...
答:
【答案】:A、B、C 项目管理机构负责人的权限如下: (1)参与项目招标、投标和合同签订。(2)参与组建项目管理机构。(3)参与组织对项目各阶段的重大决策。(4)主持项目管理机构工作。(5)决定授权范围内的项目资源使用。(6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度。(7)参与选择并直接管理...
GB50683-2011与
GB50236
-2011区别
答:
GB50236
-2011《现场设备、工业管道焊接施工规范》。 是说应该怎么做才是对的。GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接施工质量验收规范》。 是说你做到应该做到的标准没有。GB50236-1998及以前的GBJ 236-1982都是施工与验收合在一起的,好像既是运动员又是裁判员一样。自GB50300-2001《建筑工程施...
工业管道焊接工程施工和验收规范》
GB50236
-98,焊缝射线照相,超声波检 ...
答:
GB50236
-98验收标准焊缝射线照相,超声波检验抽样比例为5%,是指焊缝的长度的5%或管道焊口总数的5%,最低照射一张片或一个焊口,是指局部质量检查射线底片级别应不低于GB50236-98验收标准11.3.2规范表中的III级。100%不低于GB50236-98验收标准11.3.2规范表中的II级规定。参考资料:GB50236-98 现场...
暖气管道怎么走,有规范可以参考吗?
答:
1、如果是标准可到百度或标准网下载
GB50236
-2011《现场设备、工业管 道焊接工程施工规范》2、第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
管道安装的焊条和焊缝的要求
答:
管道安装的焊条和焊缝的要求应当符合国家标准规范,具体是执行
GB 50236
-2011现场设备、工业管道焊接工程施工规范的要求,因为这个问题的范围比较大,因此需要全面执行这个国家标准。
GB50236
中第36页规定焊缝错边量为1/4δ什么意思?如板厚不4mm那错边量...
答:
1、对接错边量不大于1/4板厚,对小于等于12mm板厚都适用,;2、板厚小于4mm,也是一样的标准要求。如3mm板厚,错边量控制在0.75mm以内。
235和355焊接用什么焊条
答:
可用J422或者J427焊条。Q355的钢材和Q235的能直接焊接,因为按照
GB50236
,两者同一类别同一组,即使异种钢也能够焊接在一起。如需焊条可用常见的J422或者J427焊条。这两种焊条强度级别一样,能够满足Q235要求,Q355强度虽然高一点,但是和Q235焊接的时候按照低的一侧选择即可。
压力管道焊接完成后,检测时机是如何规定的?
答:
除设计文件和焊接工艺文件另有规定外,焊缝无损检测应在该焊缝焊接完成并经外观检查合格后进行。对有延迟裂纹倾向的材料,无损检测应在焊接完成24h后进行。对有再热裂纹倾向的接头,无损检测应在热处理后进行。以上是
GB50236
-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》13.3.2条的规定。
常见的焊接缺陷及防治方法
答:
1.几何形状不符合要求 焊缝外形尺寸超出要求,高低宽窄不一,焊波脱节凸凹不平,成型不良,背面凹陷凸瘤等。其危害是减弱焊缝强度或造成应力集中,降低动载荷强度。造成该缺陷的原因是:焊接规范选择不当,操作技术欠佳,填丝走焊不均匀,熔池形状和大小控制不准等。预防的对策:工艺参数选择合适,操作技术...