...我见的进线柜都装羊角
PT
一次侧与
相AC
相连 ,有什么作用呢?_百度...
答:
1 向测量电压的表计提供实际运行电压;2 向需要电压信号动作的保护提供电压信号
客户10kv
pt
柜AB相6KV BC相6KV
AC相
10KV是怎么回事??
答:
10KV肯定是用互感器的,柜内可用万用表直接测量互感器引过来的那几根线,看电压是否相同。如果电压相同,那可按柜内图纸逐一确认接线是否正确,接线端是否有虚接等问题。如果电压不同,那去变压器和互感器端检查分析故障原因。
35千伏通过
pt
柜反馈出来的电压不平衡,ab相31千伏,bc相33千伏,
ac相
...
答:
负载不均衡
电气运行,发电机的1
pt
,2pt是什么意思?
答:
2、水轮机发出来的是三相电A\B\C,一般用三个
PT
测量每相的电压,用1PT,2PT,3PT加以区别,每个PT的值对应每相的电压。如果有显示设备的话显示的是实际值,因为显示设置时一般是根据PT变比乘了变比系数的。3、有时为了节省成本,可能只装AB相或者
AC相
的PT,利用两相的实际电压值合成一个虚的第三相...
...接的是
AC相
电压C接地,这是什么接法。母线
PT
是星形接法N接地,_百度...
答:
他这是检测线路电压和同期用的,取的是个线电压,二次有一点是接地了的。图纸上标注应该是两个圆圈,圈里是两根横线
常见元素化合价
答:
RhIr,
Pt
:2,3,4,5,6 9 NH4:+1 PO4:-3 非金属元素的化合价 由于金属元素的原子最外层电子数少于4个,故在化学反应中易失去最外层电子而表现出正价,即金属元素的化合价一定为正。非金属元素跟金属元素相化合时,通常得电子,化合价为负。但是,当非金属元素跟氧元素结合时,氧元素一定为负价,...
PT
100的线和380V
AC
一起有影响么
答:
应该没影响的
PT
100是热电阻,它是根据阻值变化提供给显示仪表信号的,也就是说你那个电缆线对电阻没有影响,所以做在一起没事,只要不接在一起影响电阻就可以.
10KV
PT
柜2只PT如何接线显示相电压和线电压
答:
电压表两脚都接相线就显示线电压,原来接的应该是一根相线一根零线,所以只显示相电压。10KV
PT
一般是采用三相五柱式的,低压的采用B相接地用以满足同期要求,所以低压次级绕着中性点是不接地或者经过电阻接地,这样就无法进行相电压的测量了,要想进行相电压的测量,可选择有2个次级绕着的PT,将另一个...
这个图有些不懂的地方,这是进线柜,为什么和出线柜一样 箭头往下? 还有...
答:
1、上图:表示一出线柜,而且是抽屉柜。不是进线柜,因为该柜主接线电源是10KV母线。2、下图:表示的意思通常叫做电压互感器,也是变压器的一种。但不是通常讲的变压器,它是特种变压器,用于测量、保护的目的。由于10KV电压等级不能作为10KV供电系统的观测电压,故通过电压互感器获得观测、计量、保护装置...
发电机出线侧的
PT
二次侧B,为什么要接地?
答:
一、原因\x0d\x0a以前
PT
的B相接地主要是为同期考虑的,主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相接地后Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的电压互感器二次侧中性...