77问答网
所有问题
当前搜索:
ABB变频器ACS880通讯
ABB ACS880
"5681" PU
通讯
错误故障?
答:
24V,基本可以消除该故障。如果是其他现象,则查看ZINT 供电,以及切换95.04 的供电方式看是否有效(请注意安全)。如果依然无效,对于
ACS880
-07S,断了主电放电后,请检查ZCU 背后ZBIB(如果有),以及到ZBIB 到模块ZINT 的光纤连接,若依然无效,则考虑更换相关硬件,可能的有ZCU,ZBIB,光纤,ZINT及...
西门子1500PLC与
ABB变频器ACS880
用profinet
通讯
,如何设定想要的控制字...
答:
找
ABB
供应商获取
变频器
的GSD文件和相应的说明书 在组态中找到每一个参数的地址,然后进行后续处理
...300与
ABB ACS880
DP
通信
时瞬间中断,导致
变频器
命令为零?
答:
50.03 现场总线适配器 A
通讯
丢失超时 默认值为 0.3s 50.02 现场总线适配器 A 通讯丢失功能 默认值为 0 - 无操作 0:无操作 1:故障 2:当前速度 3:安全速度给定(注:相关的 22.41 安全速度给定 默认值为 0,或 28.41安全频率值 的默认值也为 0)4:始终故障 5:警告 ...
ABB变频器
远程控制应该怎样设定
答:
在控制面板上按LOC/REM键就可以了,此时控制盘的左上角会显示R就是远程的意思,显示L就是本地控制(操作盘)的意思。显示R的时候就可以通过远程途径比如:硬线I/O、现场总线
通讯
等来控制。比如对于
ABB ACS880
来讲,通过以下参数设置I/O:10 标准 DI, RO;11标准DIO, FI, FO;12标准AI;13标准...
abbacs880变频器
怎么读取增量编码器脉冲
答:
ABB ACS880变频器
可以通过配置参数来读取增量编码器脉冲。增量编码器是一种用于测量旋转运动的传感器,它可以将旋转运动转换为电信号输出。在工业自动化控制系统中,增量编码器通常用于测量电机的转速和位置。要读取增量编码器脉冲,需要进行以下步骤:1. 配置编码器类型和分辨率:在ABB ACS880变频器的参数...
ABB
的
变频器 ACS
800改成
ACS880
的需要注意什么 接线有什么区别吗?_百度...
答:
ABB
的 ACS800 和
ACS880
变频器
都属于 ABB 的 ACS800 系列产品,它们具有相似的功能和性能。但是,ACS880 变频器在性能、功能和可靠性方面都要优于 ACS800。如果您需要更换 ACS800 变频器为 ACS880,您需要注意以下几点:确保您购买的 ACS880 变频器与您的应用场景匹配。例如,您需要确定所需的...
abb acs880
速度反馈接口能接频率信号吗
答:
不可以,速度反馈只能接真正的编码器。频率信号可以接到XDIO端子。
acs880
如何上传下载参数
答:
1、上传参数:将
变频器
断电,使用USB电缆连接电脑与变频器的操作面板;打开上传软件,选择要上传的参数,点击“上传”按钮;断开USB电缆并给变频器上电。2、下载参数:将变频器断电,使用USB电缆连接电脑与变频器的操作面板;打开下载软件,选择要下载的参数,点击“下载”按钮;断开USB电缆并给变频器上电...
请问西门子400cpu用profinet怎么读
ABB变频器
的数据?
答:
变频器
用FENA或者FPNO卡。启动
ACS880
和 ACS580 变频器的现场总线
通讯
1. 将变频器通电。2. 通过在参数“50.01 FBA A 允许” 中选择正确的插槽编号,允许 适配器模块和变频器之间的通讯。选择内容必须对应于安装适配器模块的插槽。例如,如果适配 器模块安装在插槽 1 中,则必须选择插槽 1。3. ...
abb变频器acs880
本地改远程时报afe2是什么意思?
答:
变频器
报告远程问题说明远程有问题。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ABB变频器与西门子1200通讯
ABB变频器通讯地址
ABB变频器通讯参数
abb880变频器通讯参数
abb变频器通讯最大频率
西门子200与abb变频器通讯
Abb变频器通讯程序
abb变频器5210通讯故障
abb变频器通讯不上