70千瓦的电机用多少平方的铝线
70KW的电机要多大的铝线
答:
70KW的电机额定电流约140A。根据电线电流对照表,
50平方的铝线
。
70千瓦
380
用多大铝线
?
答:
3. 根据上述参数和计算器的结果,对于70千瓦380伏的电力,
推荐的铝线尺寸大约是70平方毫米
。4. 需要注意的是,上述计算仅供参考,实际所需电线尺寸可能会有所不同。5. 在安装电线之前,建议咨询专业的电气工程师,以确保安全和系统的可靠性。
七十千瓦
功率要
用多少平方的铝线
?
答:
70KW
看是220V还是380V220V电流大约是318A,如果当中有
电动机
之类的电器,电流大约为350A380V电流大约为107A,如果当中有电动机之类的电器,电流大约为150ABLV塑料绝缘
铝芯线
明线安装35mm�0�5的安全截流为113A,如果你用明线安装,是380V的,没有电动机之类电器。35mm�0...
七十千瓦用
多粗的三项铝电缆
答:
三相平衡电路中每平方毫米载用功率2-2.5KW。铜线的话35平方毫米的就可以了,
铝线的话70平方毫米的就可以了
。用载流量算的话70平方毫米的铝线载流175A左右,70千瓦电机额定电流大概是140A左右。两种方法算得,用铝线的话70平方毫米的就可以了,铜线降一级35就可以了 。
70千瓦的电机
离变压器400用多粗
的铝线
答:
应用不小于240平方的铝线
。电压降校核:70KW电机工作电流140A,启动电流约500A。240平方的铝线每根电阻2.9*4/240=0.048Ω。正常工作电压降140*0.048*1.732=12V,工作电压为268V。启动时电压降约40V,启动电压约340V。这个电压降满足要求。损耗计算:140*140*0.048*3/1000=2.8KW。损耗率4%...
70千瓦电机
离变压器400
米需要
配
多少
方
的铝线
或铜线
答:
70KW电机的
电流:I≈140A,
铝线
电阻率:ρ=0.0283,长度:L=400米,变压器端电压400V时,终点电压要求维持在370V时,线与线的电压降为30V,每根线的电压降:U=15V,求线阻:R=U/I=15/140≈0.11(Ω)求线截面:S=ρ×(L/R)=0.0283×(400/0.11)≈103(
平方
)考虑到电机起动时电流...
用电量
70千瓦
要
用多少平的铝
芯电缆???
答:
用电量
70千瓦要
用50
平的铝
芯电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=70/(1.732X0.38X0.85)=125A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的三芯铝电缆。距离较远时选
70平方
三芯铝电缆。
70千瓦一般
用多少平方铝线
,50KVA配变带起
70千瓦的电机
吗?
答:
用70或者95
平方的铝线
,50KVA配变带不起
70千瓦的电机
70千瓦
正常
需用
多粗
铝线
答:
供电部门允许使用的最小线径的载流量足足有余。如果是220V单相供电,电流是318A,要用300平方毫米
的铝线
,如果是三相380V供电,电流是106A,按照安全载流量,可用25平方毫米的铝线,实际安装时一般用35平方或50
平方的
,如果送电距离较远,考虑线损等因素,还要适当加大线径。
请问
70千瓦电机
130
米用70平方铝线
行吗?
答:
=
70
/1.732*0.38*0.85 =125.12 A 考虑电压降及发热等情况的因素。你可以选择50
平方
毫米
的铝线
。再来看看50KVA容量的变压器,从变压器的实在容量可以看出,即使在功率因数为1的情况下,50KVA容量的变压器也只能提供50KW(
千瓦
)的容量,更别说你的电器设备有时候会是带无功性质的电器呢!再说了,从...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
240千瓦电机用多大铝电缆
感性负载和阻性负载哪个电流大
240平方的电缆能带多大的电流
37千瓦电机用多少平方的电线
20千瓦三相电用多少平方的线
2.2千瓦电机用多少平方线
30千瓦需要多少平方的电线
三相3千瓦电机用几平方的线
25平方的铝线能带多少千瓦