77问答网
所有问题
当前搜索:
6kv高压电缆绝缘标准是多少
高压
线电阻值应
为多少
答:
其较低数值可按规定:新
电缆
,每一缆芯对外皮的
绝缘
电阻(20℃时每千米电阻值),
6KV
及以上的应不小于100MΩ,1~3KV时应不小于50MΩ。
高压
线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ。对于运行中的线路:3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。
6KV
动力
电缆
相与相之间,相与地之间的
绝缘
电阻不低于
多少
兆欧
答:
表24 橡塑绝缘电力
电缆
线路的试验项目、周期和要求 序号 项目 周期 要求 说明 1 电缆主
绝缘绝缘
电阻 1)交接时2)必要时3)3~5年 自行规定 0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/
6kV
及以上电缆也可用5000V兆欧表)2 电缆外护套绝缘电阻 1...
高压电缆
的
绝缘
电阻值相关
规范
答:
高压电缆
的
绝缘
电阻值相关
规范
:测量绝缘电阻是测量电缆芯线对外皮或芯线之间及外皮间的绝缘电阻,通常用摇表测量。对于额定电压0.6/1kV(0.
6kV为
电缆导体与金属套的设计电压,1kV为导体与导体之间的设计电压)电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表。...
6KV电缆
用摇表测三相相间电阻值
为多少
,三相对地电阻值多少,
绝缘
才合格...
答:
电缆
相间及对地
绝缘
电阻
6kv
不小于400兆欧
如何测试
高压电缆
的
绝缘
电阻?
答:
良好(合格)的电力电缆的
绝缘
电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压
6KV
及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特高压电缆 1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV
为高压电缆
;110~220...
高压
试电合格
绝缘
电阻不合格的情况
答:
电缆绝缘
不良不一定就是直接接地故障,有可能是高阻接地故障,到一定电压等级下发生雪崩击穿,电压降低后绝缘又恢复了,泄漏电流0.3A实际上已经不小了,我们
6KV高压电缆
泄漏电流一般在20微安以下(各别电缆在环境湿度大时可到40微安),新电缆泄漏电流达到15A左右,准确的说不叫能通过高压试验。只是说明它有...
电线电缆
的国家
标准是
什么
答:
1. 辐照交联电力
电缆
,电压等级为0.6/1KV,其执行
标准为
GB/T12706.1-2002,通过高能射线处理聚乙烯,形成网状大分子结构,提高电缆性能。2. 中压交联聚乙烯
绝缘
电力电缆,适用于6/
6KV
至26/35KV电压等级,执行标准为GB/T12706.2-2002,采用化学交联技术,增强了其机械性能和环境适应性。3.
高压
XLPE...
请问电气
规范绝缘
电阻的检测
标准是多少
,谢谢!!!
答:
R——
绝缘
电阻(MΩ);U——电动机的额定电压(V);P——电动机功率(KW)。但实际工作一般按这样的做法:1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:
6kV
的设备就要求有6M...
6kv电缆
耐压
多少
KV?
答:
运行中的3.6/6KV油侵
绝缘电缆
直流耐压试验电压
标准为
24KV。根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:额定电压
6KV电缆
试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
电缆绝缘
等级是什么?
答:
1、测量
电缆
的主
绝缘
电阻 (0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/
6kV
及以上电缆也可用5000V兆欧表);2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套)3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
6kv电缆对地绝缘多少合格
高压线绝缘电阻标准为多少
20kv电缆绝缘标准
高压送电绝缘标准是多少
电缆6kv的绝缘电阻是多少
660v电压电缆绝缘多少为标准
6kv电缆相间绝缘值多少
地埋电缆对地绝缘标准
400伏低压电缆绝缘标准规范