77问答网
所有问题
当前搜索:
6kv电缆绝缘电阻的标准
电缆绝缘电阻
值
标准
是多少呢?
答:
1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧
。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值方面的标准就更高了,...
电缆绝缘电阻
测量
标准
是什么?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
控制
电缆绝缘电阻
要求有哪些?
答:
一般情况下,电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,
6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ
,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
高压电缆和低压
电缆的绝缘电阻
最低要求是多少?
答:
1、当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧
,20KV-35KV为600兆欧。2、当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算,
电缆头及铅包接地电阻不大于10欧姆
。
6千伏
高压
电缆绝缘电阻
应该是多少?
答:
投运的高压
电缆
停电后,最好在施工前先测
绝缘电阻
,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。
电缆绝缘电阻
测量规范?
答:
1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ
,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的...
电缆绝缘电阻
是多少
答:
绝缘电阻的标准因电压等级和截面积而异。对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值
不能小于10兆欧
。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应
大于400兆欧
。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
高压
电缆
线路的
绝缘电阻
是多少
答:
1、高压线路
绝缘电阻
一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻...
电缆绝缘电阻
值是多少为
标准
?
答:
额定电压1KV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ,额定电压
6KV
,一般不小于60MΩ。运行中
电缆绝缘电阻
自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则需要查...
电缆绝缘电阻标准
对照表电缆绝缘电阻标准
答:
6、对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。7、低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。8、I类...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
6kv塑料电缆绝缘电阻多少
600v电缆绝缘电阻多少正常
20kv电缆绝缘电阻多少合格
1000伏以下电缆绝缘电阻标准
6千伏电缆对地绝缘电阻
400伏低压电缆绝缘标准规范
3300v电缆绝缘电阻值不低于
240电缆绝缘电阻标准
6kv高压电缆绝缘标准是多少