600a电流用多大电缆
600a电流
需
用多大电缆
答:
600A电流,
起码要使用300平方的铜芯电缆
,但是,如果需要长期安全使用的话,建议使用400平方的铜芯电缆。物理上规定电流的方向,是正电荷定向运动的方向(即正电荷定向运动的速度的正方向或负电荷定向运动的速度的反方向)。电流运动方向与电子运动方向相反。电荷指的是自由电荷,在金属导体中的自由电荷是自...
三相电
600a
的
电缆
有多粗
答:
380V电压600a电流用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。
电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内
。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
600A 电流
要放几大线?谢
答:
回答:铜线240平方,铝线300平方。
请问
600A
的空气开关应该配
多大
的
电缆
?
答:
你选择了
600A
的空气开关,那么线路上的额定
电流
可能达到600A,那就要按照600A的载流量来选择
电缆
。根据某公司电缆长期载流量表可选择240~300平方铜芯的单芯电缆。虽然240平方铜芯的单芯电缆的允许长期载流量为649A,但你可能需要两根(单相)或三根(三相)甚至四根(三相四线),当几根电缆一起输电的...
380V电压
600a电流用多大
铜
电缆
?
答:
;600安培的电流要用(300平方毫米截面)的电缆;2*(3/3.14)^2 ≈2(厘米)
600a电流用多大电缆
答:
600A电流,
起码要使用300平方的铜芯电缆
,但是,如果需要长期安全使用的话,建议使用400平方的铜芯电缆。
600A电流
需要用到
多大
的铜
电缆
或者铜排?
答:
95或120的
电缆
。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大
电流
的。95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆。
400千瓦功率需要
多大电缆
,
600
安培的
电流
要
用多大
线径的电缆?
答:
400kw满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯
电缆
。先计算400千瓦的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A;如果距离不远,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*400mm2的铜芯电缆即可;如果是
600A电流
,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的铜芯电缆即可...
400千瓦功率需要
多大电缆
,
600
安培的
电流
要
用多大
线径的电缆?
答:
400kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
600
安培的电流...