77问答网
所有问题
当前搜索:
5米x5米现浇楼板配筋
8米长,
5米
宽农村平房
现浇板
应如何
配筋
答:
C30混凝土,一级钢筋,板厚取150mm,
配筋
按下图
现浇板
的布置
答:
卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加45度的4根16的抗拉筋。
现浇板
的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成
楼板配筋
时建议不对钢筋编号,...
5.2
米x
6.25
米现浇
混凝土屋顶钢筋怎样配比最合理
答:
跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,为双向双排φ8,间距200。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。
配筋
计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加...
现浇楼板配筋
双层双向啥意思.
答:
指的是在
现浇楼板
的施工中,在底筋、面筋的纵横方向
配筋
,即在底板、面板的X和Y两个方向来布置钢筋,每层钢筋在纵横两个方向上都有配筋。在布置双层双向钢筋时,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于面层钢筋,短方向钢筋应该放在最上面,长向钢筋在短向钢筋的下面。一般设置了双层双向...
现浇楼板
挑梁
配筋
答:
你是灰色的上面需要全部把瓦屋面遮盖吧,那是应该做挑板,直径8mm,间距150mm,长度为2000mm(不计弯钩)。
4*
5米现浇楼板
,如何
配筋
;支撑系统所用材料及支撑密度
答:
混凝土
板
厚13厘米,混凝土强度C20,1级钢受力
筋
10间距120MM,分布筋10@170MM,板负筋10@150MM,2.5M长。四周要有圈梁。钢管支撑,立杆间距1M。平杆2道,板模板用方木和竹胶板,方木间距30厘米 挑空复式什么意思
5米
*6米钢筋混凝土
现浇楼板
,采用直径12螺纹钢,间距150,单层双向,然后...
答:
1.5000*6000的板:底筋用12@150双向;上部筋采用非通长(12@150,沿板四周设置,伸入板长度不少于跨度的1/4,用6@200的钢筋连接成钢筋网。这样做可以,完全符合设计规范,满足受力要求。2.14000至13000的梁跨度:中间用二个400*400的柱子,完全可以。3.梁跨度4000至5000,梁断面240*600,
配筋
下边...
求
现浇楼板配筋
力学
答:
从你提供的数据及现场图片,结合自建房的实际情况来看,钢筋还算是比较合适的,但是板厚、混凝土强度等等均不太明确,所以也不太确定。
现浇
钢筋混凝土
楼板
价格是多少钱一平米?
答:
224.
5
元/平方米。
现浇
钢筋混凝土屋顶普通民用建筑
楼板
,板厚为100mm时,100元/平方米。混凝土:0.12×300=46元/平方米。钢筋:0.024×3000=100.8元/平方米。模板:26元/平方米。养护:4元/平方米。合计:176.8元/平方米。加其他费用,176.8×1.27=224.5元/平方米。
请问
5
×8米跨度
现浇楼板
钢筋布置
答:
我给你计算了一下,如果板厚120mm,混凝土强度等级用C25,
配筋
是:
5米
方向用直径10mm的间距110mm,8米方向用直径8mm的,间距150mm