77问答网
所有问题
当前搜索:
5v40a开关电源不能负载
5V40A开关电源
带不起
负载
,电压4.98V也正常,LED 单元板两张都带不起...
答:
是否是你的负载有短路的地方
,经检查排除后,可以用小一些的负载试试。如果小负载能够正常工作,那就是你的电源设置的过电流保护装置起到了作用,调整一下限流取样电阻,就可以解决了。
5V40A
LED屏用
开关电源
有
负载
电压2-3V 请教什么问题
答:
空载电压接近5v,一带负载电压就下降,这个问题是开关电源的毛病,电路中有一个电阻开路造成的
。找到这个开路的电阻用相同阻置的换上即可解决问题了。
请问如果要测试老化
5V40A
200W
开关电源
可以用一般的电炉丝做
负载
吗?恳...
答:
可以用,不过要采取一些措施
。普通220v、2200w的电炉丝额定电流是10A,需要换算长度或测量,从中截取0.5Ω阻值4根并联使用(并联阻值0.125Ω、可承受40A电流),分开放置注意散热或干脆浸入冷水中散热。我经常使用这种方法作为假负载,效果很好。
5V40A
LED屏用
开关电源
有
负载
电压2-3V 请教什么问题
答:
电源
内部故障,先断电拆开检查是否有电解电容鼓包,如果有先更换。这种输出2到3v的,一般不会烧整流管。
5V 40A
的
开关电源
,电流是如何计算的
答:
5V40A的开关电源就是输出电源为5A,最高可带40A的负载,高于40A就会损坏的
。这属于比较大的开关电源了一般都有风扇冷却的。也就是负载总和电流不能高于40A,长期使用在35A左右比较合适不然会影响使用寿命的。
5V40A开关电源
通电后w13009发烫
答:
超负荷。不匹配的电源开关电源可能会导致w13009电池和LED灯进行超负荷运行,
5V40A开关电源不
适用于w13009,应当使用5V20A开关电源才能正常运行。
5V40A开关电源
坏在那里?
答:
1.
电源
带的
负载
过重使
开关
管(一般为MOSFET)或控制IC受热异常损坏;2. 电源工作的环境温度过高,长期工作后里面的开关管或IC或整流管热击穿;3. 输入电压异常,过高或过低都会使开关管随大的电流或电压,一旦超出规格就会损坏;4. 发生雷击事件。发生以上问题,在未找到原因前,请勿盲目地更换保险丝...
LED
5V 40A开关电源
维修的问题
答:
如该点无电压或电压很低,首先要检查降压电阻是否损坏;其次再检查振荡集成块和其外部的供电电路是否正常。如外围电路未发现故障,建议更换振荡集成块。当然,有时候
电源不能
正常输出电压也有可能是由于
负载
短路使电源保护造成的。对这款电源而言,我们只须将输出线拔除,检查输出电压是否正常(测试点
五
),即可...
求助,LED显示屏
电源5V40A
,都无输出,该怎么
答:
首先断开220V市电,再断开
开关电源5V负载
。单独检查市电供电线路,是否供电线路有异常,没有异常就要单独测试开关电源。接上开关电源的市电供应,看电源上面的指示灯是否正常显示,然后再用万用表测试输出电压是否正常(5V),如果没有就是开光电源坏掉了,更换同规格就好了。
5v40A 开关电源
如何维修?这个开关电源没有5V输出。请高手帮助。谢谢。红...
答:
按图片看:1.此
5V40A
200W
开关电源
进过雨水,所有电子元件脚都有生锈现象。2.估计输出端有脱焊。3.快恢复整流二极管、滤波电容等元件是否损坏。此电源是创联 2009年9月9号定型的,是前几次设计改动后的第6版!CL-0200AH-6 VER:6 和我的电源设计版本是一样的!
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
5v40a开关电源带负载差
原边反馈开关电源不能带负载
3845开关电源带不起负载
开关电源有输出但带不了负载
开关电源不能满负荷
5V40A开关电源能串联使用吗
开关电源可以带负载启动吗
5m0365r开关电源通病
5v40a开关电源只有2v输出