77问答网
所有问题
当前搜索:
55KW电机星三角启动电流有多大
55kw电机星三角启动
需要
多大电流
?
答:
55kW电机星三角启动电流大约为48.5A
。对于55KW电机星三角起动,理论上的接触器、热继电器选型如下:主接触器(一直通电)50A 星形启动接触器:40A 三角形运行接触器:50A 热继电器:48-65A 热继电器一般挂在主接触器下面,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。对于一般设计而言,接触器选型应当放大一...
55KW电机星三角启动电流
及选型
答:
控制盘里用电大线径的铜塑线
答:
三相异步电动机55KW,应选用50mm²铜芯绝缘线。电动机额定电流:380V时,
55KW电动机标称额定电流一般为105A
。也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=55/(1.372×0.38×0.8)=104A导线电流确定:导线电流I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A ...
55千瓦电机
,
星三角启动电流
应该是多少?
答:
55KW电机 估计额定电流是110A
, 50平方交联聚乙烯电缆埋地允许通过电流190A,考虑敷设系数0.65,电缆载流量修正为123A,假设电机运行时,按照规程电缆压降最大不超过5%,因为即使星三角启动,但正常运行中电机仍然是角接,通过电缆的电流仍然是额定电流。所以使用50平方的电缆。可以最长使用到250米。这样可...
55千瓦电机星三角启动
用
多大
线、最小配多大的铜线、、?、、
答:
55KW电机额定电流110A
,星三角后定子侧和转子侧实际电流为额定电流的1/1.732,为60A,16平方电缆安全电流64A,25平方88A。所以,合理性的应选3x25+1x16,最小配2根3x16+1x10
55千瓦
的
电机起动
一下要多少度电
答:
55KW
额定电流为110A 带负载
启动电流
为额定电流的6~7倍,约700A,即堵转功率约为额定功率的6~7倍,约为380kW,启动时间约30秒,耗电量为380*30/3600=3度电 大
电机
负载启动会给电网带来很大的冲击,所以一般采用
星三角启动
,降低启动电流 如果空载启动的话,耗电量要低,约在1度左右 ...
55KW
离心水泵
星三角启动
,
启动电流是多大
,与额定电流关系。如果是自耦...
答:
55kW离心泵的额定电流通常在110A左右(根据电机极对数不同而有所不同)。
星三角启动电流
为直接启动电流的三分之根号三倍,约为60%,(通常15kW以上的电机都是要采用降压启动的),而
55kW电机
通常直接启动电流大约是额定电流的6倍及660A左右,而采用星三角降压启动后,启动电流只有400A不到。如采用自耦...
55千瓦三角
形运行
电机
星形
起动电流多大
答:
55kW的电动机
,应该是额定电压380V的;功率因数假定cosφ=0.85,效率假定为η=0.85。于是△运行时的额定电流为:Ie=P/(√3Ucosφ×η)=55×10³/(√3×380×0.85×0.85)=115.66(A)。一般电动起的启动倍数为:λ=4~7,在此取λ=6,所以△启动的话
启动电流
为:Is△= λ×...
55千瓦电机
,
星三角启动
,需要
多大
的漏电保护器,铝线单根,选用多大平方...
答:
55KW
正常运行流约120A。考虑
启动电流
约200A。要250A断路器,铝线要75平方毫米。关键是电源供给端电压要达标。380V以上。
55KW
水泵最大
电流
答:
55kw
水泵
星三角启动
最大
电流
为110A
55KW
水泵(380V)的额定电流约100A,而正牌原装
电机
的过载能力是110%,所以此电机在工作中的短时最大电流不要超过110A。可以在电机的铭牌上看到额定电流,电机带载运行不超过额定电流的1.2倍都正常。