,在9902
参数
组选择“6”(PID宏)之后还要...
答:
在40组
参数设置
,4010设置为19,4011设置为12.5,4014设置为1,4016设置为2
abb
变频器
ACS
510恒压供水
时具体
参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌
参数
4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。
供水
系统是国民生...
ACS
510变频器
一拖二
恒压供水
怎么
设置参数
,控制模式为PFC,反馈信号输入AI...
答:
把回馈信号改到AI2口,4010=内部 4011=(根据你的压力表计算一下,压力表的满量程对应的是100%,所以就是6公斤/压力表满量程=
设定
值/100%)
恒压供水变频器
工作压力怎么
设定
答:
一、1、根据电机的
参数设置
99组启动数据;2、设置应用宏值为6(9902);3、设置电机额定电压(9905);4、设置电机额定电流(9906);5、设置9907、9908、9909;二、1、设置4001参数组;2、4001、4002、4003参数调试的时候在设置;3、4010为19内部给定;4、4011为给定百分比,此为内部给定;5、4014设...
ABB
510
-01
变频器
用远传压力表
恒压供水参数
怎么调?
答:
压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。远传压力表与变频器的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。需要
设定变频器
的
参数
:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
abb
变频器
acs
510恒压供水
的
参数设定
答:
一拖二 图纸是说明书128页的 请问
恒压供水
的
参数设置
跪求
答:
1
参数
4011目标值
设定
:(输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg
恒压
.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)2 检査跳线
设置
.<
变频器
上有开关>(将AI2设为ON电流位置)如果选择了AI2作为反馈信号输入端口,将4016参数设为2;3 给定值选择(将4010设为19内给定)...
ABB
变频器
ACS
510
用远传压力表做
恒压供水
怎么接线 怎么
设置参数
?
答:
用于大功率电机,节省软启动器。这三种宏都能实现
恒压供水
。这里说说使用PID宏实现恒压供水,管道上安装好远传压力表,这里使用的是0-10V的远传压力表接AI2做PID的反馈值,不需要电位器接A1做
设定
值,直接用控制盘给定。先按说明书中的接线方式接好线,再
设置参数
。接线:压力表绿线接4脚10V,黄线接...
...acs
510
pid
供水
,要求 面板控制 起停 ,
设定
压力 ,远传表在ai1 输入...
答:
ABB ACS
510
低压交流传动
变频器
PID控制
恒压的设置方法
1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、设置99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件...
ABB
510变频器恒压供水
1304
设置
成20%这个20%起什么作用?不设置会有什...
答:
因为你的信号范围是4~20mA不是0~20mA,20%就意味着对应信号最小值是4mA。示例:将 AI 的最小值设为4 mA:•
设定
模拟输入为0...20 mA 电流信号。• 计算低限 (4 mA) 作为高限 (20 mA) 的百分比 = 4 mA / 20 mA * 100% = 20 ...