77问答网
所有问题
当前搜索:
500v摇表测绝缘多少合格
电缆
绝缘
摇测数据是
多少
属于正常范围,三相四线制电缆
答:
控制线缆应该是低压线缆用
500V摇表测量
。电力电缆如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。测量方式:三相电缆A相加压BC相辫子(金属屏蔽)接地。B相加压AC相辫子接地。C相加压AB相辫子接地。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那...
如何用万用
表测
电机是否烧坏
答:
用鼻子闻端子盒,有严重的糊臭味,电机肯定烧毁;2、打开端部,线圈烧糊烧焦,电机肯定烧毁;3、测量三相线圈间电阻,应该是基本一致,相差大的电机有问题;4、用高阻挡测量三相线圈对地电阻,应该是基本不通,有电阻是
绝缘
不
合格
;5、电动机烧与不烧要综合判断,绝缘不合格的,要用
500V摇表测量
,0....
请问线路一般
摇表
摇
多少
兆欧以上才算
合格
谢谢
答:
用
绝缘摇表
摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。万用表
测量
电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。通讯线路:线路指的是多功能...
相间
绝缘
电阻值是
多少
为
合格
?
答:
相间电阻,是指三相交流电机的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的
绝缘
电阻.原理与对地绝缘一样的.使用
摇表
进行
测量
.二者阻值大小,一般动力电380
V
以下的要在0.5M以上,才可以使用.如果达不到此值使用的话,可能造成事故。
...的
绝缘
电阻该填
多少
?4*150+1*70的电缆,
500V的摇表
,就是配电箱母盘与...
答:
1.摇电缆的
绝缘
电阻,应在未连接配电柜时摇,因有的配电柜内部有线路连接,虽然它电阻很大,有几百到几千Ω,但对以MΩ为单位的绝缘电阻来说,实在是太小了,摇出来肯定不
合格
,0.5MΩ=
500
KΩ嘛.再说配电柜的绝缘电阻是生产商在未连通内部通路时
检测
的,一般在100MΩ以上.2.4*150+1*70的电缆的芯...
用
500v摇表测绝缘
电阻450是什么单位?
答:
兆欧表测量绝缘
阻值,是450MΩ,单位:兆欧。
电缆
绝缘
摇测数据是
多少
属于正常范围,三相四线制电缆
答:
控制线缆低压线缆用
500V摇表测量
。电力电缆如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空
绝缘
电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。规范使用...
摇表
的使用方法
答:
1.根据被测设备的电压等级选择合适的
摇表
,对于
500V
及以下的设备,应使用500V或1000V的摇表;对于500V以上的设备,应使用1000V~2500V的摇表。 2.摇表的三个接线端钮应分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。当
测量
电力设备对地的
绝缘
电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。 3.摇表在使用前应进行开路和...
兆欧表测试
电缆
绝缘
时,测试的标准是什么
答:
举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则
绝缘
达到0.22兆欧为
合格
。但是为了防止
测量
误差,规定220v的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。以上所说的绝缘数值都是指合格的
兆欧表
读数。低压设备用
500v
以下的
摇表
,高压设备用1000v以上的摇表。
测试
时间 用一定的直流电压对被测材料加压时...
一千兆欧的
兆欧表测
火线和零线
多少达标
答:
用一千兆欧的表要大于0.44兆才
达标
。不过用一千兆欧的表测火线和零线难为线材生产厂家了,国标耐压500v ,一伏工作电压对应1K欧,火线与零线之间大于0.22兆
合格
,一千兆欧表它的电压是1000V,
500兆欧表
电压是500V,应该用500的表。大于0.22兆就合格,用
500v 的摇表
,这个标准真是太低了,一般...