380v的电走400米电压还够吗
380伏电压
超过500米后能不能正常使用?
答:
尽量不要超过
。低压线路送电能力不论容量或距离都很有限,三相送电负荷距38k W.km左右;单相为6kW.km左右,这是电压损失5%的情况下。此时所用铝线为150mm2,如要输送量加大,那么导线用的更粗,施工更大困难,所以输电距离不能过远,一般1km以内,你说的500米,在用铝线150mm2输送的话,三相为75~...
380电压
送出
400米
至800
米电压
同等吗
答:
380电压
送出
400米
至800
米电压
不同等。在其他条件相同情况下(如电缆截面、通过的电流、电缆的材料均相同),电压损失和电缆长度成正比,长度越长,电压损失越大。电缆电压损失计算方法如下:距离:L 铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m(铜线,铝线为0.0283)电缆截面积:S 电缆的电阻:R=ρL/S...
380V电压
最远能送多少米?变压器电源端
电压380V
送500米后到母线上,不...
答:
如果没有负载,就算是一平方毫米的导线,三百八十伏的送
电电压
,别说线路长度五百米,就是五千米,用普通电压表也测量不出电压降来。电压降是随着负载电流大小,导线电阻多少得出的。如果在一平方毫米的铜线导线上,五百米长度的导线,一安的负载电流,电压降就是八点五伏。五千米的距离,电压降是八十五...
400米
2.5平方电线
380V
电量会衰减多少?
答:
四百米
的距离,用二点五毫米的铜芯线送电(0.017/2.5=0.0068*400=2.72)通过计算可知,每输送一个电流(1a),电压降是二点二七伏,你输送的电流是多少安,就多少个2.27伏
的电压
降(电损耗)。
用电设备同时启动,功率达到12KW,请问使用
电压380V
,16平方铜线,距离达到4...
答:
负责任的告诉你,
没有问题
。16平方铜线载流量大概在60A左右,12KW设备线电流大概在50A左右,所以长时间运行没问题。另外400米距离不算太长,设备启动瞬间电流较大(3~7倍)但时间较短,如果上线变压器容量可以,压降不会超出允许范围。
380V电压
最远能送多少米?变压器电源端
电压380V
送500米后到母线上,不...
答:
一般的规律是:
380V
送电距离
380米
,10KV送电距离10KM,这是粗略估算,不可太较真,如果负荷太大了,未端
电压
可能不能满足要求。380V送500米后到母线上,不带任何负载,母线上电压不会减少,因为没有电流流过导体,导体的电阻上就没有电压降。
请问
380v的三相电
功率20千瓦
400米
远用多大的电缆 是铝线
答:
380V三相
电动机,功率20千瓦额定电流大约40A,
400米
远的距离,至少需要使用25平方铝线,
电压
降低大约18V,最好使用35平方铝线
380V
传输
400米
,用20平方毫米的铜芯线,还能带动30kW的电机吗?最好有具体...
答:
铜芯线没有20,只有25或16.30KW负荷
400米
距离选择电线 额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A。如果用25平方毫米的铜线, 电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/25=0.272欧 U降=IR=57X0.272=15.5V
380V
-15.5V==364.5V,可以保证正常工作。如果用16平方毫米的铜线...
380V
,总距离
400米
用几芯,多粗线径的电缆?前端就带个小水泵
答:
380V
,总距离
400米
,可选4平方的4芯铜电缆。电缆电压损失计算:假设带5千瓦的小水泵,则电流在10A左右,查表选4平方铜线。距离:L=400米铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。电缆截面积:S=4mm²。电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.72Ω电缆
的电压
降为:U=IR=10X1.72=17.2v 电缆的...
用电做最大功率40kw,五心电缆25铜的,
400米
长
够用吗
答:
三相380V
电机电路,电流=40000/380/1.732/0.8=76A,查表:三相380V电机电路,
400米
以下没有问题。600米校验:R=0.0175*600*1.7/25,
电压
降=76*R=54V,超过10%,结论:不可。