格力改208通用板后
母线
电压
380v
怎么办?
答:
以下是您可以考虑的一些步骤:检查通用板的设置: 如果您更换了通用板,首先确保通用板的电气参数设置正确。检查通用板的输入电压设置是否与您的电源电压匹配。如果设置不正确,尝试更改为正确的电压。检查连接: 确保通用板正确连接到电源线和其他电气部件。检查电源线的相线、零线和地线是否正确连接。咨询专...
箱变引出一级箱电压
380v母线
颜色
答:
该颜色是黄色。在三相五线制供电系统中,黄色代表的是A相,也就是火线。而
380V
属于工业供电系统,工业供电系统属于中性点不接地系统,为了用电安全,将中性线称为零线,而把地线称为保护线。因此,箱变引出一级箱电压380V母线的颜色为黄色。
380V母线
,也就是三相四线制母线电压互感器是怎么接线的?是三相五柱式...
答:
首先你要知道:电压互感器不是串接的,跟CT不一样,PT是采用并接的方式。每个PT有两个一次接线柱,将两个柱接到你想测量的位置比如
母线
的AB相,一般都是配三个,分别接到AB,BC,CA来测量三相线电压。PT的二次接到保护、表计、变送器等。变送器有两个接线端是电压输入,把PT的二次两根线接入...
380V
单
母线
有几根火线?
答:
单
母线
不是只有一根电缆,与电缆的数量无关。单母线是三相的。另
380V
的交流电,三根都是火线,分别为A相、B相、C相,也会有N线或者PE线或PEN线(此时称三相四线制或三相五线制)。对于三相对称系统,三相电流之和为零,相间电压为380V,每相对地电压为220V(380除以根号3)。
请问
380V母线
测绝缘时为什么要将保险断开 不断开的话是因为保险连着的什...
答:
不断开的话,用兆欧表摇是相通的,因为有互感器,
我厂
380V
III —VI段
母线
有何优缺点?
答:
我厂
380V
III —VI段
母线
均为单母线分段之接线。每段母线的两段各有一电源,一为备用电源:50变经380V备用段可作III —VI之备用电源。43—46B均为相应的III —VI段工作电源,其优点如下:1、由于母线为单母线分段且母单段各有电源,故正常时各半段母线可轮流停电检修或清扫,而且不影响重要负荷...
380V
开关柜内明确了主
母线
额定短时耐受电流要求值,请问中性线和地线额...
答:
若三相平衡的话,中性线流过的电流为零,但还是又不平衡的情况。国网新要求中性线与地线是主
母线
额定短时耐受电流的87%,谢谢!
380V电压
最远能送多少米?变压器电源端电压380V送500米后到
母线
上,不...
答:
一般的规律是:
380V
送电距离380米,10KV送电距离10KM,这是粗略估算,不可太较真,如果负荷太大了,未端电压可能不能满足要求。380V送500米后到
母线
上,不带任何负载,母线上电压不会减少,因为没有电流流过导体,导体的电阻上就没有电压降。
380V
低压
母线
槽通电后A相压降低了很多其他相压降正常是什么原因?_百度...
答:
380V
低压
母线
槽通电后、A相电压降低了很多,其他相电压正常,通常能够想到的原因是接触不良。如果压降确实异常(过大),可先查看进线电压如何,或者断电后检查母线槽的连通性(连接处是否可靠),亦可留意一下三相电流情况,根据现场情况予以判断,注意安全。
空载时,
380v
输入电压的变频器直流
母线
电压应为多少?这个数字是如何得出...
答:
380V
输入电压的话直流
母线
电压为537V,380乘以根号2(1.414)得出来的……