77问答网
所有问题
当前搜索:
380伏变频器怎样用在220电源
380变频器
可以
用在220v电源
上吗!?
答:
可以的,直接插到220v的电网上使用
,但是演示箱的输出是达不到380v的,只有220V。220V直流只能有297V,是不可能输出380的,变频器不是变压器。使用IGBT整流加上LCL滤波器倒是可以抬升电压,但是不能用在单相的场合。所以,输出能不能到380V就要看你的进线电压能不能将直流母线稳定到510V以上。也就是...
变频器380v
可以接入
220v的电源
吗?
答:
不可以的,因为输入电压不够,变频器经整流滤波后的电压是220X1.35=297V,而
380V的变频器
整流滤波后应该是380X1.35=513V.当
380V变频器用在220V
电压供电时,母线电压得不到相应的 513 V,变频器会报欠压故而停止工作。380V变频器输入电压一般是340-420V之间,此时机内直流应该是480V-594V之间。
怎样用220伏
接
380伏变频器
试机,怎样接线
答:
第一种情况:假定你说的220V电源是3项4线或3项5线制电源,那就简单了,买一个220转380的变压器就ok了
。第二种情况:假定你说的220V电源是家用单项电源,那就麻烦了,两条路1、如果你的变频器是单项的,ok你直接买220转380变压器即可;2、如果你的变频器是3项的(基本上工业变频器都是3项的)...
怎样用220伏
接
380伏变频器
试机,怎样接线
答:
看说明书!里面的接线图!r、s、t为输入,u、
v
、w为输出!如果该电机需要进得
变频
切换成工频运行的,那么变频输出的u、v、w就得与工频输入的u、v、w相序一至!控制端子就根据你的控制功能进行接线!
请问
变频器
输入为
380
,可以接
220
的电吗?并且该
怎样
接呢?
答:
当然不可以接
220伏
了,不过你可以买一个220升
380伏
的变压器,带轻负载是可以的
三相380变频器改单相输入
220
输出3相
380变频器怎么
改
答:
你好,我刚看到你的问题,其实你的这个问题是可以解决的,随便找个输入时220V和
380V的
变压器,220V接电源,再从380V的2个端子引出来,一般情况是1和2接的是220V,1和3接的是380V,也就是说你把
220V的电源
接到变压器的1和2端子上,再从1和3两个端子引出来2根线,你拿表去量,这2相电压是380V...
220V~
380V
电器能
用220V电源
启动吗?
答:
可以使用,,,~220,方法:1、彩线一根,尽量选红色那根,再找黑线,配作一对,就行了。~380,方法:2、三根彩线各自独立跟,
电源
的三条线相接。3、4相
380伏
,那就黑的接零线,其余的三条黑线,各自接一条电源线。ps:尽量
使用220
,
380
输入的
变频器
能接三相的
220
的电机
使用
吗?变频器能调节输出电压吗_百 ...
答:
380
输入的
变频器
能接三相的
220
的电机使用。变频器能调节输出电压。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(...
三相
220伏电源
下
怎么
接
380伏
电机
答:
220伏
电源不能接
380V
电机的,因为电机的额定工作电压是380V。如果要接是可以的,可以安装
变频器
。这种变频器型号品牌有很多的。变频器的输入接单相
220V电源
。输出U、V、W接三相电动机定子。
220V
/
380
电机,如果
用220v的电源
接,
怎么
接线
答:
1、
380V电源
是指相与相之间的线电压,而每相对中性线(零线)都是
220V
。在380V配电系统中,任意引出一相火线,再引出一根中性线,就是220V,就能接220V电机。2、在我国的低压配电系统中,民用电都是采用的三相
380伏
供电系统,380V主要用于工业与设备用电,220V主要用于照明与办公、和生活用电。3、380...