380三相缺相怎么处理
三相
电
缺相怎么
解决
答:
三相
电中,相线对地和对零线的电压均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线
缺相
。相线之间的电压应为
380
V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至少有一相缺相。如,A...
三相380
V电源测量时有电压,但是用电笔测量缺一相?
答:
也有可能是设备有绝缘损坏接地了。我在补充一句:你的情况我恰好遇到过,是一个小型工厂,也是电笔测试有一相不亮,用万用表测试却电压正常,电动机也能用,问题和你一模一样。那个工厂是有个电动机有问题,有一相绝缘对地击穿。他吧那个电动机修好了就恢复正常了 ...
三相
电缺一相会
怎么样
?为什么会
缺相
呢?
答:
三相电不能出现缺一相的问题,而出现了缺一相。有可能是变压器有一个出线,但是保险丝被烧坏了,这种情况下就会导致缺相,
需要及时更换烧坏的保险丝
。另外也有可能是电线负载比较高,或者空气开关长时间使用,造成老化接触不良,使得其中的一根导线脱落了,就会出现缺相的问题。这种情况下需要检查一下所有的...
三相380
V
缺相
保护 工作原理是什么?
如何
接线?
答:
可以使用万用表测量三相电源相间电压,如果不都是380V左右,说明电源缺相
。三相低压断路器,如果是空气开关,带欠压保护的跳闸线圈,那么,可以实现欠压保护,当供电电压低于正常值的75-70%时,为了保证设备的安全运行,带有欠压保护的回路,必须跳闸。在低电压时,继续运行会导致运行电流大大增加,可能烧毁...
三相
电
缺相
是
怎么
回事?
答:
此时需更换烧坏的保险丝。2、连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使
缺相
;此时需检查导线或开关接触,修复导线连接。3、交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相;此时需要更换交流接触器。
三相
电缺相,总的来说其原因是由于供电当中其中的一...
三相380
V
缺相
保护 工作原理是什么?
如何
接线?
答:
一、原理 1、
缺相
保护原理:运行中的
三相380
伏电动机缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁电动机的可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。2、对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压...
怎样
解决电机
缺相
保护问题
答:
电动机
缺相
保护有以下三种解决方案:1、3个继电器或接触器的线圈Y0接,监视3相的相电压。3个继电器的常开触点串联后再串联进电动机的接触器线圈回路里。如果3相电都正常的话,3个继电器都吸合,3个常开触点都闭合,电动机的接触器线圈回路可以正常工作。但如果电源缺相,必然至少有1个继电器不吸合,电动...
三项
380
v空调,相序保护器的工作原理?
怎样
实现
缺相
以及相序保护?_百度...
答:
运行中的
三相380
伏电动机缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁电动机的可能。为了防止
缺相
运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。缺相就是三相电源供电,实际到的不是三相,而是两相或百只有一相电。三、相序保护原理及方法:1、相序保护器原理: 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有...
三相
补偿式稳压器
缺相
报警
答:
缺相
是指
三相380
V电压有一相没有电压或者时有时无这种情况,对负载尤其是电动机损害较大,且不容易被发现!一般造成缺相的原因多半与碳刷有关,稳压器年限久了没有及时进行稳压器维修或保养。碳刷磨损完,没有及时发现就会造成缺相发生。当然也不是所有的缺相都是碳刷造成的,也有可能是线路或接触器断开...
380
V设备变频器报警输出
缺相
,测量电机绝缘还正常?
答:
变频器报警输出
缺相
,并不一定是电动机绝缘不好,电动机绝缘不好,只是导致变频器报输出缺相的可能原因之一。除此之外,下列原因,也是可能导致变频器会输出缺相故障的:1、变频器到电机的电缆有断线,或者是接线端子接触不良;2、电机线圈烧了;3、大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉