77问答网
所有问题
当前搜索:
300比5a互感器怎么计算
35KV的高压电流
互感器
为
300
/
5A
,
如何计算
电量?倍率多少?
答:
你好:
——★1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行
。——★2、35KV/100V的电压互感器倍率为350倍;300A/5A的电流互感器为60倍。——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。
300
/A5电流
互感器怎么算
倍率
答:
300/5A,指的是一次电流300A对应二次电流5A;当一次电流达到300A时,二次则感应出5A的电流,供保护、计量用
。倍率是300/5=60 还要注意电流互感器名牌上的参数,有一项参数是穿绕匝数,穿匝次数要和你的实际接线对应。如果实际接线1匝就是300/5;2匝就是150/5;三匝就是100/5;不知道这么说你能...
300A
/
5A互感器
倍率是多少
答:
300
/
5
=60(倍)
电流互感器上的电流比 300/5A
是什么意思?
答:
300A是一次通过的电流,5A是二次输出的额定电流。
300/5=60。是电流互感器的电流比。也就是说,电表读数须乘60才是实际耗电
。
300比5A互感器
在电流表上
怎么
读数?
答:
所述应为电度表,300比5A电流互感器的倍率:
300/5=60(倍)电度表行度乘以倍率就是实际电度
。
300
/
5
电流
互感器
穿心1匝倍率
怎么算
答:
电流
互感器300
/5,意思是一次电流为
300A
时,反应到二次电流为
5A
,所以相当于计量装置只计到1/60,所以算实际电度时,应乘以个60倍率。
300A的
电流要配多大的
互感器
实际用电要
怎么算
答:
配
300
/
5互感器
,电度表行度需乘以60倍为实际电度。电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
电流
互感器
上
的300
/
5
是什么意思?
答:
电流互感器上的300/5是额定电流比,指可以通过一次绕组串并联实现
300A
/
5A
。额定电流
比
的定义:电流
互感器的
重要参数之一。电流互感器,简言之,就是把数值为a的电流通过电磁感应变换为另一个数值为b的装置,两个电流值的比值即为电流比,一般的电流互感器,以其在额定工作状况下的电流比作为其额定电流...
电流
互感器300
/
5的
,变压器2000VA的,定值应该是多少?
答:
1、电流
互感器300
/
5
,电流比就是300÷5=60(倍)。2、变压器2000VA,容量不大,2kVA。一次、二次电压额定值未告知。额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷...
电流
互感器
中线穿过四圈,互感器是
300
/
5
的.这
如何计算
量的?谢谢!
答:
电流
互感器
中间穿过四圈是一次线圈绕了四圈,4X=
300
,X=75,则一次电流最大是75A。如果二次线圈电流表中的数值是4.
5A的
话,经过
计算
:Y/300=4.5/5,则Y=270.再用270/4=67.5A.则实际一次线圈电流是67.5A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500比5互感器怎么计算
600比5互感器怎么计算用电量
400比5a互感器怎么算
1000比5互感器怎么算
300比5互感器怎么算
400比5互感器怎么算
200比5互感器怎么算
400比5的互感器怎么算用电量
800比5互感器怎么算