77问答网
所有问题
当前搜索:
25钢筋焊接搭接长度
25钢筋搭接长度
是多少25钢筋搭接长度介绍
答:
1、25钢筋搭接的长度会根据锚固的长度来决定,
搭接长度正常不能够小于250
,取值的时候需要根据锚固长度的1.2或者1.4倍来设定钢筋进行连接,可以采取绑扎方式或者焊接的方式,其中以焊接为主。2、钢筋进行焊接的时候,首先需要保证钢筋表面平整,如果不平整,就会产生很大的凹陷,甚至有焊缝产生。而且焊接的时...
直径
25
的
钢筋
单面
焊接长度
需要
搭接多长
?
答:
直径25的圆钢单面搭接焊接长度大于等于8d
,8d=8×25=200(mm),直径25的螺纹钢单面搭接长大于等于10d,10d=10×25=250(mm)。
25
的
钢筋
笼最新
搭接
单面
焊接长度
是多少?
答:
25的钢筋笼最新搭接单面焊接长度是不小于10d
。搭接焊和帮条焊时钢筋回的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。
25
的
钢筋
的
搭接
是多少
答:
25的钢筋就是25*5=
12.5cm
施工规范中
钢筋搭接长度
及接头区的规定?
答:
2、各受力
钢筋
之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎中心至
搭接长度
L的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过
25
%,受压区不得超过50%。搭接接头区箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。3、受...
20和
25
的
钢筋
单面
焊接长度
是多少
答:
直径20的钢筋单面
搭接焊搭接长度
应不小于200,直径
25
的单面搭接焊塔接长度应不小于250。钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。具体规范如下:根据JGJ18-2012《
钢筋焊接
及验收规程》相关条款规定 1、钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d。2、钢筋牌号:HRB335、HRBF...
钢筋焊接长度
是怎么计算的?比如说5D意思什么怎样的,12 14
25
32的钢...
答:
这个是指双面
焊的
焊缝
长度
25
的焊缝要125
钢筋搭接长度
是多少?
答:
焊缝
长度
要到达
25
厘米或者25厘米以上。 焊缝的最小厚度为0.05d。焊缝
宽度
最小为0.1d。才能达到焊接的要求。在
焊接钢筋
的时候,两个钢筋接头,只在接头的一面(或侧)施
焊的焊接
就叫单面焊。单面焊成形方式分为强制成形和自由成形,现今一般使用强制成形,通常利用陶瓷衬垫。
钢筋
双面
搭接焊
取样长度以及
搭接长度
?
答:
根据牌号HPB300焊缝或帮条焊长度为单面焊大于等于8d;双面大于等于4d;HRB335、400、500、HRBF335、400、500、RRB400、HPB235单面焊大于等于10d;双面焊大于等于5d 例如:HRB335 .
25
的
钢筋
双面
搭接焊
,受持夹具长度为90mm;其取样长度为(8*25)+(5*25)+(2*90)=200+125+180≧505mm才算合格;
搭接长度
...
钢筋搭接长度
如何计算?
答:
1、搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应
不小于10d
,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。2、一般钢筋搭接长度和混凝土的强度等级有关。在任何情况下受拉钢筋的最小...