240电缆绝缘阻值110正常吗
请问电器工程师,一台
110
KW的电机.
正常
要用二根3芯的
电缆
,问用一根六芯...
答:
多少根不是问题,问题是看你的每根
电线的
截面积有没有比原来的小,如果小的话那就不行,如果大于原来的截面积那么你就不要说六根,你用12根的也可以的。你还没有说明你那个电机是交流还是直流,如果是直流的话那么要求要比较高一点。
铝
电缆
能带动
110
KW三相异步电动机吗?
答:
95的铝
电缆
是否带钢芯(带多大的钢芯),是否裸铝。 一般情况,95的铝电缆安全载流量在230A左右。带
110
KW的三相异步电动机没为题。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。P=1.732×380×140×0.85÷1000=78.321(千瓦)。
科龙打线刀跟
110
打线刀有什么区别
答:
外观和功能不同。1、科龙打线刀通常采用双刀片设计,整体呈现为一把类似剪刀的工具,刀片两侧都有刃口,
110
打线刀一般采用单刀片设计,类似于剪刀的形状,只有一侧有刃口。2、科龙打线刀通常用于剥离
电缆绝缘
层、剪断细小的电线或线缆,双刀片设计使得可以更容易地在不同位置剥离电缆绝缘层,110打线刀主要...
请问:ZR_VV22 3*120+1*50
电缆
带
110
KW电机 线路长度大概1千米左右 电机...
答:
110
KW电机额定电流:I=P/1.732*U*功率因数=110/1.732*0.38*0.8=208.9A 线路长度大概1千米左右
电阻
:R=电阻率*L/S=0.018*1000/120=0.15欧 电压降△U=I*R=208.9*0.15=31.335V大于19V(5%*380=19)根据R=电阻率*L/S计算电阻小于0.0909欧
电缆
总截面S总=18/0.0909=198平方毫米...
10kv高压
电缆绝缘
标准
答:
良好(合格)的电力
电缆
的
绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特高压电缆 1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~
110
KV为高压电缆;110~220...
电缆
温度多少
正常
范围内
答:
分析如下 电缆负荷温度在30-50℃是为
正常
。不同型号的电缆的允许温度值也是不同的,如交联聚乙烯
绝缘电缆
可耐长期温度90℃,聚氯乙烯绝缘电缆长期耐温仅为70℃。电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、...
110
kv
电缆
试验技术规范
答:
电力
电缆
的试验项目如下: 一、测量
绝缘电阻
;二、直流耐压试验并测量泄漏电流; 三、检查电缆线路的相位。 第2条 测量绝缘电阻。 绝缘电阻值不作规定。第3条 直流耐压试验并测量泄漏电流。 一、直流耐压试验标准见表1。 1、电力电缆直流耐压试验标准 表 1 表中:U为标准电压等级的电压。2、电除尘器...
请问
110
kv的电力
电缆
yjlw-02有3芯的吗?
240
平方的。可以告诉我哪个厂家...
答:
没有听说过有三芯的,也不用去打听了,如果有做的那是骗你们的。一般这个电压等级,
电缆
的
绝缘
厚度比较厚,如果三个再成缆的话,可以想像一下,那电缆有多粗。从多方面考虑:一、不便于运输---电缆较粗,电缆的弯曲半径就会很大,就算用一个3.15米的电缆盘也装不了多少米电缆,如果想用更大的电...
120平方
电缆
能承受400A电流吗>我厂有4台
110
千瓦电机一根120电缆接两台...
答:
1 120平方导线明敷安全载流量400A都不到 2 120平方3芯
电缆
安全载流量200A 3 一根120电缆接两台电动机,一台
110
千瓦,两台电动机的电流110*2*2=440A 安全载流量200A,设备电流110*2*2=440A电缆能吃不消,15秒就受不了,手摸上去很烫,很烫到
绝缘
损坏电缆短路,跳总开关,短路电流冲击变压器,...
电缆绝缘
等级是什么?
答:
1、测量
电缆
的主
绝缘电阻
(0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表);2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套)3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不...