220v对地电压多少正常
220V
直流系统正极全接地,正极
对地电压多少
,负极对地电压多少?
正常
情况...
答:
如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。
正常正负极对地的电压110V左右
。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
民用的
220V
电,火线与地线之间的
电压
,到底是
多少
V才是
正常
范围的?
答:
也就是实际电压范围大致在
200v ~235v 之间
都属于正常值。
民用的
220V
电,火线与地线之间的
电压
,到底是
多少
V才是
正常
范围的?
答:
国家民用电供电标准规定,电压波动幅度不超过±10%,都是合格的,
即198V~242V都是正常的
。不过,随着城乡电网一体化以及电网不断的改造,现在的电压已经很稳定了,基本上都在
210~230V左右
。
火线
对地电压
是
多少
答:
正常的民用火线对地电压,按国标GB12325《电能质量 供电电压允许偏差》规定:220V单向供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
即198V-235V
。
民用的
220V
电,火线与地线之间的
电压
,到底是
多少
V才是
正常
范围的?
答:
220V电压范围:+10%,-15%,即187V--242V
;火线于零线最理想的电压是220V或等于火线和零线之间的电压,火地之间电压变小可能是接地不可靠或电阻较大;
220v电压正常
范围是
多少
?
答:
220v电压正常
范围是在198—235.4V之间。GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》规定,
220V
单向供电的电压偏差为标称电压的+7%和-10%,20V市电电源的标准是火线和零线之间220V±10%,零线和地线之间小于5V但大于0V,火线和地线之间小于220V±10%。全世界市电有不相同的电压标准,如我国一般为220V(伏)...
AC220每项
对地电压
是
多少
?我测得有的都是200多,有得是一项220另一个0...
答:
三相电,每相对
地正常电压
是
220V
~240V,相线对相线正常电压是380V~410V,如果和这个数值不同,可能是你的线路存在
对地
漏电现象,也就是说有线路故障或者设备故障,也可能是设备主零线短路或者接触不良都可能造成这种现象。
直流系统
对地电压多少
为
正常
答:
没有好坏之分,
220V的
直流系统,最完美(负载绝缘好)的
对地电压
是正负110伏,检测都是正对地为15V,负对地为10V,有时有70到80V的样子,这是因为负载对地绝缘有问题造成的。
市
电压220V的正常
范围是
多少
答:
在198-235.4V之间。国标GB/T 12325-2008《电能质量供电
电压
偏差》规定:
220V
单向供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。全世界市电有不相同的电压标准,如我国一般为220V(伏),日本为110V(伏),美国为110V(伏)。 通俗点说,市电就是区别于发电的电,也就是从政府的电网里面提取的电力资源。220V...
直流
220v
系统里,正对地,343v数值
正常
吗
答:
直流220系统,正
对地电压正常
情况下为0伏。有平衡电桥绝缘监测接入的系统正对地电压为110V左右。当负极直接接地时正对地电压为直流系统
电压220V
左右。所以343V不知道怎么来的,可能整个直流系统都不正常了。