220kvgis有避雷器吗
220kvgis
系统都有哪些间隔
答:
该系统有9个间隔。气体绝缘金属封闭组合开关简称GIS,包括断路器、隔离刀闸、接地刀闸、电压互感器、电流互感器、母线、
避雷器
、连接件、出线终端。
220kVGIS
系统的9个间隔包括两个母联间隔、两个分段间隔、四个PT间隔、两个主变间隔和六个线路间隔。
220kV
户内
GIS
母线可以不设
避雷器吗
?
答:
1、规程和行业范例上均要有
2、避雷器不但对雷电导致的侵入过电压有用,对操作过电压也有用,特别是VFTO(特快速瞬态过电压)是必须的防护电器
220kvgis避雷器
要求双接地吗?
答:
GIS
应该双接地,内部
避雷器
接地应该单独引出。
220KVGIS
站是什么意思
答:
GIS
将一座变电站中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体,一般为积木式结构。总体而言,它由断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(VT)、电流互感器(CT)、
避雷器
(LA)、母线(BUS)和套管(BSG)八大部件组成。
GIS
电气是什么意思
答:
GIS
将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、
避雷器
、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。因采用绝缘性能好的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质,所以能大幅度缩小变电站的体积,实现小型化。三相共箱紧凑型GIS,最小间隔...
220kv
母线
避雷器
的选择
答:
具体的国家标准有相应的规定;详细参见GB11032-2010、和GB10497-2005 ,JB/T 8952-2005每个厂家型号不同,我可以举例给你看看具体的参数:二、现在主流的是氧化锌
避雷器
,是无间隙的,22
kv
的避雷器可以选用
GIS
,或者符合外套,瓷外套的氧化锌避雷器。(根据你的需要可以选择一个合适的)
电力
GIS
的发展动向
答:
GIS是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、
避雷器
、母线、连接件和出线终端等组成的组合电器的简称,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。与常规变电站(AIS)相比,
GIS具有
如下优点:1.1 结构紧凑。
220kVGIS
占地面积仅为AIS的10%...
GIS
高压组合电器是什么?
答:
GIS
是Gas Insulated metal-enclosed Switchgear的缩写,意思是气体绝缘金属封闭开关。把各种控制、开关、保护电器,全部封装在接地的金属壳体内,壳内充以一定压力的SF6气体作为相间及对地的绝缘。国内称之为封闭式组合电器。 包括:断路器、隔离开关、接地开关、互感器(PT及CT)、
避雷器
和连接母线。世界上...
,
220KV
氧化锌
避雷器
由两节组成,连接处是否绝缘
答:
220
的避雷器有两种,瓷套和复合套。瓷套的是两节通过金属法兰和螺丝连接在一起的,所以是不绝缘的。避雷器的绝缘要求和爬电距离是算的一端到另一端,中间连接不绝缘不影响。复合套的也是两节法兰连接,和瓷套同理。至于罐装的
GIS避雷器
不在讨论范围内,因为它就不是两节的。
一个
220kv
变电站主要有哪些间隔
答:
主变是肯定有的,然后高、中、低压三侧,看各侧有多少进出线了,一般一条线路一个间隔;此外,还有母线PT若干,线路CT、
避雷器
一般都是在本线路间隔中的。当然,上述的只是针对非
GIS
设备说的,具体间隔数得视实际情况而定。