11kw电机用几平方电缆线
11kw电机用
多大
平方的电线
?
答:
可以用4
平方
或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线,
11KW的电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查
电缆
手册YJV知,
需要
用7mm²的铝电缆,4...
11kw用几平方
线
答:
11KW电机需要
使用6
平方
的进线。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:
电缆
截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载流量是50A,而6平方进线允许的载流量是30A。
11千瓦电机用多少平方
的线?
答:
可以用4
平方
\x0d\x0a电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。\x0d\x0a每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方...
11kw用几平方
线
答:
1,
11KW的电机
其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4
平方
或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11kw
电器
用几平方
线
答:
11KW电机需要
使用6
平方
的进线。选择铝线时 1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要
用多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5
平方
,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择铜线时 2、
11千瓦电机用
多大
电缆
,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp...
11KW的电机用几平方
的线合适?
答:
4mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率16.4kW,
电缆
满负荷时5%电压损失距离为83.4m;4mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率11.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;额定功率=
11kW
,单相电压=220V,功率因数=0.8,额定电流=62.5A,可选电缆:1...
11kw电机用几平方
的线合适?
答:
可以用4
平方
