77问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机功率用多大电缆
三相
电机11千瓦用多大
的线
答:
I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:4平方毫米——39A 左右15千瓦
电机
估算30A是正确的,4平方
电缆
配置合理。零线和地线用2.5...
11千瓦电机用多大
的铜线合适?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要
用2.5平方以上的铜线。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
11千瓦
三相
电机用多大
的线?
答:
用3.277平方毫米的导线 计算如下:
11
000=√3x380xIx0.85 I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)
11千瓦电动机
要配多少A开关,
多少平方电线
?请高手指点
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要
用2.5平方以上的铜线。1、具体算法:(1)电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。(2)三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,大的电流必须小于32A.。(3)穿管需要增大到4平方铜线。(4)应...
15kw
电机用多大的电缆线
?
答:
需要
4.5平方毫米
的电缆线
。计算如下:1.
功率
P=15KW=15000W 2. 根据公式P=1.732x380xIx0.85,计算电流I:I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)3. 电缆截面积=I÷6:电缆截面积=26.813÷6=4.468(平方毫米)根据功率、电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积。
15kw
电机用多大电缆
答:
电机功率
为15kw时,建议
使用
4平方毫米的铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ,计算电流I如下:I = P / (1.732Ucosφ) = 15 / (1.732 * 0.38 * 0.85) ≈ 27A(假设为三相市电,功率因数取0.85)关于铜线的安全载流量,一般有以下参考值:- 2.5平方毫米铜线的安全载流量为28A - 4平方...
多大电动机用多大
的
电缆
???
答:
多大电动机用多大
的
电缆
首先要计算100KW负荷的线电流。三相电路
功率
的计算公式是:P=1.732IUcosφ。线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 如果负载中大
电机
机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若...
21kw
电机用多大电缆
铜线?
答:
1、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米的
电缆
。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算
功率
因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
130kw的
电机用多大
的
电缆
答:
平方),
电缆
规格可选用:3*150+1*70 铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大
功率用
电器的启动电流。如果130kw总功率高峰时全部使用,且有大功率的用电器不妨考虑大一号的电缆,一般
电机
的启动电流是正常使用时电流的3—5倍。
15KW
电机用多大电缆
,多粗?
答:
需要
4.5平方毫米
的电缆线
。计算如下:1.
功率
P=15KW=15000W 2. 根据公式P=1.732x380xIx0.85,计算电流I:I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)3. 电缆截面积=I÷6:电缆截面积=26.813÷6=4.468(平方毫米)根据功率、电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积。
棣栭〉