77问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机额定电流多少安正常
11千瓦电机额定电流
是
多少安
?
答:
11KW电机的额定电流为28.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
11KW电机额定电流
是
多少
?
答:
Ie=11KW/(√3x380Vx0.8)=20.9A
空载电流 对于空载电流,没有很精确的公式计算,但有两个计算方法可参考。1、瑞典公司推荐公式:I0 =2Ie (1-cosφ)其中:I0是空载电流,Ie是电动机额定电流,cosφ是电动机功率因数。I0 =2x20.9x0.2=8.36A 2、经验公式:I0 = Ie cosφ (2.26 ...
11KW的电机额定电流多大
?启动电流又多大?
答:
11KW三相电机的额定电流为21.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI I=P/U I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。
11kw电机额定电流多大
?
答:
4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考虑下接触器电流值吧!一般选择是0.95——1.3倍
电机额定电流
值。
11kW电机
工作
电流多大
?
答:
4、11KW电机额定电流为22A
。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。5、电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线。任何时候电缆线都是越大越安全。电动机电线的选取 1、用电器材不要太节约,安全、...
11kw的电机额定电流
是
多少
A?
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为
电流
,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
11kw电机
最大电流可负载
多少安电流
答:
11kw电机额定电流
在22.5A左右,当负载变大时电流也随之变大。短时使用电流别超过30A为好(这种情况下通电时间应限制在半小时之内)。
一个
11千瓦
的
电机正常
工作要
多大
的
电流
答:
三相
11千瓦电机
工作
电流
I=11/√3*U*coS=20A
11千瓦电机
用
多大
空开合适?
答:
11KW电机额定电流
在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。
11KW 的电流
大约是:22A,可以配40A的三相空气开关。如果是直接启动电机...
一台
电动机的
功率是
11kw
,是
多少安
?
答:
11KW电动机的额定电流
Ie:1、额定电压是380VIe=11KW/(根号3x380Vx0.8)=21A2、额定电压是220VIe=11KW/220V=50A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11千瓦的电机电流24安正常吗
11kw电机过载电流多大
11kw电机整定电流
11千瓦三相电机电流多大正常
11千瓦相电机电流多少安
11kw的电机电流怎么算
11kw冲床电机带负载电流多大
11千瓦三相电机额定电流
11KW的电机定子电流是多少