11kw电机配电缆怎么计算的
11kw电机配
多粗的
电缆
答:
【算一算你家装修要花多少钱】1、一般应该选择7平方的铝
电缆
或者是4平方的铜电缆。若要
计算
380V的
电机
所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是
11kW的
话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
11KW电机
应该用什么规格的
电缆
谢谢你
答:
1、11KW电机应该用4平方的铜电缆。
2、电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A
(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。3、每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。4、工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其...
380V的
电机
,
11kW
需要用多大的
电缆
答:
380V的电机,11kW需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A
,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
一台三相
11KW的电动机
,应该用多大
电线
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆。
电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A
每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电...
11kw电机
用多大
电缆线
?
答:
2、11千瓦电机用多大电缆,
11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算
,cosp是开花负载功率连接因数,一般电动机取0.75。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。温馨提示:4、11KW电机额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右...
知道
电机
功率为
11Kw
,电压380v,那
怎么计算
用几平方的线?计算公式是什么...
答:
电流=功率 / 电压 / √3 / 功率因数 / 效率 一般电机功率因数cosΦ取0.8 一般电机效率取95 电流=11000 / 380 / 1.732 / 08 / 0.95 ≈22A
电机的
额定电流约为22A 用6平方铜
电缆
11kw电机
用多大的
电缆
答:
11KW电机
需要使用6平方的进线。
计算
方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V
11KW的电机
最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:
电缆
截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载流量是50A,而6平方进线允许的载流量是30A。
11KW电机
用多大的
电缆
???
答:
11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,
=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10
(压降)=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线,同理,15千瓦电机工作电流30A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=130×0.028×30/10=10.92平方,...
11千瓦
电器用多大的
电缆
答:
11KW电机
需要使用6平方的进线。
计算
