答:
11kw电机额定电流在22.5A左右
,当负载变大时电流也随之变大。短时使用电流别超过30A为好(这种情况下通电时间应限制在半小时之内)。
11千瓦
的
电机
需要多大空气开关呢?
答:
11KW电机额定电流在22A左右
,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,可以配40A的三相空气开关。如果是直接启动电机...
十一kw三相异步
电动机
每相的
电流
多大是正常
答:
11kw三相异步电动机.
额定电流22A,空载电流5-6A
.
11kw电动机
运行时
电流
答:
11KW电机的启动电流大约66A至115A据负荷大小不等而不同
。额定电流大概是功率的两倍,启动电流是功率的5至7倍。15KW电机的额定电流为30A,直接启动电流大约为7-8倍的额定电流,所以直接启动的电流可达到210A以上。
请教,一个
11KW
功率的
电机
,要正常使用,怎么算出它的
答:
根据
电机
功率计算或查铭牌标示额定
电流
为依据,计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=11/1.732/0.38/0.78≈21(A)1》接触器≥21A虽可免强应用,但不耐用,应取比额定电流大一倍的接触器才耐用。2》断路器应为额定电流的1.3~1.5倍,即~30A。3》小截面铜芯电线每平方安全载流量约4~6A(与长度...
11千瓦电机
额定
电流
是多少安?
答:
11KW电机
的额定
电流
为28.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
11个千瓦
的电动机
启动后通过变频器应该多大
电流
答:
这个得看电机工作时是
满载
还是轻载。一般
11KW电机
额定
电流
在23A左右,在满载情况下,变频器输出端的电流即为电机的额定电流,而变频器的输入端的电流要小于输出端的电流
11kW电机
工作
电流
多大?
答:
4、
11KW电机
额定
电流
为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。5、电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线。任何时候电缆线都是越大越安全。电动机电线的选取 1、用电器材不要太节约,安全、...
11kw电机
额定
电流
多大?
答:
1.
11KW电机
一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作
电流
约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
11KW的电机
要用多少平的进线?怎么算的?
答:
如果是220V
11KW电机
需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线。计算方法:1,
电流
就算公式: 电流=功率/电压,及220V
11KW的电机
最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:电缆截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw4极电机额定电流多少
11千瓦三相电机电流多大正常
11kw电机过载电流多大
11KW电机最大空载电流多大
11瓦千电机多大电流正常
11kw电机运行电流多少
11kw电机最大允许电流是多少
11千瓦电机正常运行电流范围
11kw六级电机额定电流