11kw电机是多少a电流
11kw电机
额定
电流是多少
?
答:
Ie=11KW/(√3x380Vx0.8)=20.9A
空载电流 对于空载电流,没有很精确的公式计算,但有两个计算方法可参考。1、瑞典公司推荐公式:I0 =2Ie (1-cosφ)其中:I0是空载电流,Ie是电动机额定电流,cosφ是电动机功率因数。I0 =2x20.9x0.2=8.36A 2、经验公式:I0 = Ie cosφ (2.26 ...
11千瓦电机
的额定
电流是多少
安培?
答:
答:在所设条件下,
电机
额定
电流
约为21安。
11KW电动机
在380V电上
电流是多少
在220v上电流是多少知道的帮忙算下空开...
答:
11kw电机在380v电流大概是19A左右
,在3相220V时电流是约19A*1.732=29A左右。65N是开关的型号(设计序列号).C16也就是他的开关的容量以及他的分断能力的级别。
11kw电机
额定
电流
多大?
答:
1. 11KW电机一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,
2. 11*2=22A
,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
11kW电机
工作
电流
多大?
答:
4、11KW电机额定电流为
22A
。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。5、电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线。任何时候电缆线都是越大越安全。电动机电线的选取 1、用电器材不要太节约,安全、...
11KW的电机
额定
电流
多大?启动电流又多大?
答:
11KW
三相
电机
的额定
电流
为21.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI I=P/U I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。
一个
11千瓦
的
电机
正常工作要多大的
电流
答:
三相
11千瓦电机
工作
电流
I=11/√3*U*coS=20A
11kw的电机
额定
电流是多少A
?
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为
电流
,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
请教,一个
11KW
功率的
电机
,要正常使用,怎么算出它的
答:
根据
电机
功率计算或查铭牌标示额定
电流
为依据,计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=11/1.732/0.38/0.78≈21(A)1》接触器≥21A虽可免强应用,但不耐用,应取比额定电流大一倍的接触器才耐用。2》断路器应为额定电流的1.3~1.5倍,即~30A。3》小截面铜芯电线每平方安全载流量约4~6A(与长度...
11kw的
三相
电机
的额定电流,启动
电流是多少
答:
答;
11KW
三相
电机
的额定
电流
为21.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。