答:
公式还是一样的。I=P/U,I=S/U,I=S/√3U,I=P/UCOS,I=P/√3UCOS等。
1140V
电压每KW产生多少
电流
答:
如果是三相
1140V
50HZ交流电,1KW的
电流
是:0.596安培
计算
如下:三相交流电功率计算公式是:P=√3×U×I×0.85(P指功率,U指电压,I指电流,0.85指功率因数)I=1000÷(1.732×1140×0.85)=0.596(安培)根据功率,电压,功率因数等,可以计算出每千瓦是多大电流。
1140
伏电缆一平方多少
电流
答:
1140伏电缆一平方电流0.596安培。
三相交流电功率计算公式是:P=√3×U×I×0.85(P指功率,U指电压,I指电流,0.85指功率因数),I=1000÷
(1.732×1140×0.85)=0.596(安培),结论:1140v电缆载流量为0.596安培。
总功率600KW,电压
1140V
,
电流
是多少?95平方电缆能容多大电流?
答:
根据
电流计算
公式:I=P/(1.732*U*cosΦ).cosΦ为功率因数(一般取0,85)则电流I=600/(1.732*1.14*0.85)=357A.95平方电缆的直埋敷设载流量在30℃时铜芯为259安培;铝芯为202安培.
电流
电压的
计算
公式:
1140V
电压,300KW电机。10KV电压是多少个电流的计算...
答:
R=U²╱P
1140
*1140/300000=4.3Ω 当电压为10KV的时候,
电流
为:I=U/R*cos 10000/4.3*0.75(电动机功率因数取0.75)=1744A 不过你的电机耐压必须要10KV或者以上,要不然电机会被烧坏。
1140v
,100千瓦电机
电流
整定标准?
答:
解:令电机功率因数cosφ=0.8,根据功率
计算
公式P=√3UIcosφ,电机额定
电流
I=P/√3Ucosφ=100÷(1.732×1.14×0.8)≈63.3A 热继电器整定电流取电机额定电流的(0.95--1.05)倍,即调整值为(60--66.5)A 答:电流整定范围是60--66.5安。
...电压为
1140V
,频率50Hz,如何
计算
流过电容的
电流
?
答:
审题:电容三角型接法,电容上的电压是线电压,题中的电压为
1140V
,频率50Hz,应该是线电压1140V50HZ的三相电源吧。流过电容的
电流
是Ic 容抗Xc=1/ωC=1/2πfC=3184Ω Ic=U/Xc=1140/3184=0.358A 三相电源流出的电流是I=1.732*Ic=0.62A,...
总功率600KW,电压
1140V
,
电流
是多少?95平方电缆能容多大电流?
答:
根据
电流计算
公式:I=P/(1.732*U*cosΦ)。cosΦ为功率因数(一般取0,85)则电流I=600/(1.732*1.14*0.85)=357A。95平方电缆的直埋敷设载流量在30℃时铜芯为259安培;铝芯为202安培。
1140V
1000电热
电流
是多少?
答:
1140V
1000电热
电流
的大小取决于用户使用的设备,一般情况下,1140V 1000电热电流可以达到1.14千安。
250kw的电机电压
1140v
其启动
电流
如何算
答:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=250000/1.732/
1140
/0.8=158A 启动电流等于额定电流5倍左右,158X5=790A 启动电流790A左右,启动电流时间短,考虑开关、导线等元件时,按额定
电流计算
。
1