10kv过流保护整定值计算口诀
10kv过流保护整定值计算口诀
答:
10kv保护定值计算口诀是“电流乘以时间等于电量,电量除以电压等于电容,电容乘以系数等于定值”
。10kv过流保护整定值可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0...
10kv保护定值计算口诀
是什么?
答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10kv保护定值计算口诀
是什么?
答:
利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值
,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定,Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)计算母联断路器保护值,然后进行灵敏度校验。
10kv保护定值计算口诀
是什么?
答:
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
,首先计算过负荷保护,接着计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。对于过电流保护,使用Idzj = Kjx * Kk * Kgh * Ie / (Kf * Ki)来计算其值,然后使用Idzj = Kjx * Kk * Id / Ki来计算电流速断保护的值,最后计算单相接地保护的...
10kv过流保护整定值计算
答:
1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中 Idzl-速断一次值 Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流 2、当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压...
10kv
高压电机的
保护整定
如何
计算
答:
其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压
10kv
),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
10kv
高压电机的
保护整定
如何
计算
答:
其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压
10kv
),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
线路的
过流值
一般如何
整定
?
答:
线路的过流值的整定:
10kV
线路过流定值的
计算
:
过流保护
的动作电流的
整定值
=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
10KV过流
一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10KV过流
一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压断路器过流保护定值计算
10kv1250kvA变压器定值计算
800KVA过流保护速断计算公式
10kv过流保护动作时限
一二三段保护的整定原则
10kv配电所失压保护整定要求
10kv过流保护整定值计算公式
过流定值和速断定值
10kv过流一段二段三段定值怎么算