77问答网
所有问题
当前搜索:
默纳克老3000调试参数表
默纳克3000
+
调试参数表
答:
默纳克3000+调试参数表:
F0-03:电梯最大运行速度 F5-36:称重输入选择 F0-04:电梯额定速度 F6-00:电梯最高层
F0-05:电梯额定载重 F6-02:泊梯基站 F1-12:编码器每转脉冲数 F8-01:预转矩选择 F3-00:启动速度 默纳克品牌 属于深圳汇川技术股份有限公司旗下苏州默纳克控制技术有限公司,默...
默纳克3000
电梯慢车
调试
基本流程
答:
封限位强减。适当短接安全回路,设置
参数
F0-03电梯最大运行速度 F0-04电梯额定速度 F0-05电梯额定载重 F1-00 编码器类型选择 F1-01 额定功率 F1-02 额定电压 F1-03 额定电流 F1-04 额定频率 F1-05 额定转速 F0-01=1 F1-11调谐选择 就可以了。
莫
纳克3000
井道自学习怎么弄
答:
1、机房打检修,保证下减速开关有效。2、检查F6-00(电梯最高层),F6-01(电梯最低层),F4-01(当前楼层)
参数
3,设置F1-11=3(井道自学习),或小键盘F-7菜单,设为1,确定开始自学习。准备 1、确认井道开关动作正常(减速开关,限位开关,极限开关)。2、确认平层感应器动作顺序(电梯上行时,...
默纳克
一体机怎样改
参数
答:
N|CE
3000
一体机将 F5一1~25代码中
参数
为39的改为00既可迖到要求。传统的电梯控制系统变频器和控制主板是分开的,需要更多的电线和电气元件整合其功能。同在深圳的美迪斯电梯有限公司,在其永磁同步客梯和货梯上使用了
默纳克
的一体化控制技术,已经取得了完整的试验结果。
默纳克
门机变频器
参数
设置
答:
该设置步骤如下:工具:
默纳克
(Mitsubishi)门机变频器。1、进入
参数
设置模式:需要将变频器设置为参数设置模式。这通常通过按下变频器上的特定按钮或组合键来实现。2、选择参数:在参数设置模式下,使用变频器上的按钮或旋钮来选择需要修改的参数。参数可能包括门的开启速度、关闭速度、加速度、减速时间等...
默纳克3000
主板能下载
参数
吗
答:
能。
默纳克3000
主板可通过手机
调试
软件,完成调试、
参数
下载与上床。默纳克品牌属于深圳汇川技术股份有限公司旗下苏州默纳克控制技术有限公司,默纳克的一体化产品是专为电梯控制系统设计的。
默纳克3000
怎么调主机力矩?
答:
莫拉克
3000
想要调主机的力矩的话,可以在后面的旋钮上面调节。
默纳克
NICE
3000调试
教材(1)
答:
回答:苏州
默纳克
控制技术有限公司SuzhouMonarchControlTechnologyCo.,Ltd电梯一体化产品
调试
说明目录123默纳克产品命名规则及辨识电梯一体化系统构成及特点选型应用指南4电梯一体化系统特点电梯外围信号逻辑控制驱动控制一体化曲线运算、曲线控制一体化电梯外围信号一PLC或微机板体化驱动器主控制器变变频器控制板频器...
谁能发一份电梯
默纳克
系统
3000
的
调试
资料吗?谢谢了。
答:
留邮箱 我发给你
默纳克
主板显示设置
答:
默纳克
功能码开通与设置E53故障自动复位设置 默纳克和新时达一体解码器新国标版本 默纳克异步机慢车
调试
及贯通门设置 默纳克MDKE9中文液晶服务器使用说明 默纳克新时达多能解密器使用说明 默纳克NICE
3000
+主板与轿顶板端子说明 三菱电梯所有直梯系列安全回路短接信号表 通力有机房和无机房安全回路短接介绍培训 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
默纳克3000的参数分类
默纳克3000一体机调试参数表
默纳克系统参数表大全
2013年默纳克3000调试参数表
默纳克上行低下行高参数
默纳克3000最新调试资料
默纳克3000取消满载参数多少
莫拉克电梯调试参数表
默纳克3000调试资料说明书