77问答网
所有问题
当前搜索:
高压消防给水系统
消防给水系统
可分为哪三类?
答:
1.
高压消防给水系统
:该系统在管网中始终保持足够高的压力,使得消火栓处的水压能够满足灭火需求,无需使用消防车或其他移动式水泵进行加压。这种系统要求管网内的压力,在消防用水量达到最大时,仍能保证水枪充实水柱高度不小于10米。2. 临时高压消防给水系统:在正常情况下,该系统的管网压力不高。但一...
消防给水系统
可分为哪三类?
答:
临时
高压消防给水系统
管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动。3、低压消防给水系统:低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时,其管网的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10...
什么是
高压消防给水系统
答:
高压消防给水系统
是指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。(二)临时高压消防给水系统 管网内最不利点周围平时的水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵。火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要...
什么是
高压消防给水系统
?
答:
高压消防给水系统
是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。(1)管网高压系统(图4-1)至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:①任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量;②任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供...
临时
高压给水系统
怎么保持
消防
管网供水压力
答:
可以通过稳压设备来保持
消防
管网供水压力。稳压设备可以设置在消防泵的出水管道上,通过自动启停装置控制稳压泵的启停,从而保持消防管网供水压力的稳定。当消防管网压力下降到设定值时,稳压泵会自动启动,向消防管网补充水量,使管网压力上升到设定值以上。当消防管网压力上升到设定值时,稳压泵会自动停止运行...
室内消火栓
给水系统
的组成是什么呢?
答:
室内消火栓
给水系统
由消防水源、
消防给水
设施、消防给水管网、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。其中消防给水设施包括消防水泵、消防水箱、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括...
消防
栓的水压要求是多少?
答:
2.在高压、临时
高压消防给水系统
中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。4...
建筑室外
消防给水系统
有哪些类型?
答:
1.按消防水压要求分类 (1)
高压消防给水系统
。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护...
消防
常
高压系统
如何形成
答:
常
高压消防给水系统
:水压和流量在任何时间和地点均能满足灭火时所需压力和流量,系统中不需设置加压设备的消防给水系统,如图2-4所示。临时高压消防给水系统:系统内最不利点周围的平时水压和水量不能满足消防时所需要求,火灾时需起动消防水泵,才能保证系统流量和压力对消防时的要求,如水池水泵水箱消防...
...火灾时无须启动消防水泵直接加压
消防给水系统
是( )。
答:
【答案】:B 教材P147 2018年版教材P113 表3-2-1
高压消防给水系统
是能始终保持水灭火系统所需工作压力和流量,火灾时无须启动消防水泵直接加压消防给水系统。