77问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜为什么只有两个PT
高压
进线柜中的
PT
为什么只有两个
接线端点?
答:
PT即电压互感器。它本质上是个变压器,把高压变为100v的低压,供测量等用
。上部两个羊角状的接线端应该是其高压侧的接线端,低压侧因为电压低,输出电流也小,所以是不大的接线螺丝。
请问10KV计量
柜PT
采用
2只
VV接法和2只CT与PT采用3只YY接法和3只CT的区 ...
答:
一般的计量柜都选用2只CT和2只PT的,
因为高压负荷一般三相都比较平
,再者万能式电度表为三相三线的多,若采用三只CT和三只PT,电度表就必须是三相四线的。所以计量很少有用三只的。三只的大都用在保护上。
在电压互感器
柜
中用
2只PT
与3只PT的区别是
什么
?
答:
回答:不论是V-V或是星形接法,在二次侧都是要接地的,是为了防止绝缘击穿有
高压
串至二次侧。V-V接法
只能
测量线电压,一次侧不接地。星形接法可以测量相电压,一次侧在中性点处接地,二次侧也可在中性点接地或中性点通过击穿保险接地同时在B相经过熔断器后接地,通常三个电压互感器作星形接线时会用带有...
为什么
10KV开关
柜
在不同的地方要安装两台
PT
?
答:
起保护作用,消弧消谐,
10kV配电室上两组
PT
的作用?
答:
是可以省去电压互感器柜,不安装PT柜;
2
、如果10kV系统有电容器或
高压
电机等设备,
PT柜就
不能省略了,因为高压电容有过电压保护,高压电机有断相和低电压保护,也就是说除计量外,PT还有保护的功能;3、如果10kV是双电源,如果有自投保护时,虽然没有计量,但保护也要用到PT的电压,所以也不能省。
压变
柜为什么
有
二
、三、四、电压瓦感器
答:
因
PT柜
主回路中通过的电流很小(保护熔断器额定电流选用1A≤),PT柜可以带负荷拉动隔离开关或手车。四、综述 通俗的讲,
高压柜
屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但...
...有三个
高压柜
,一个是励磁变,还有
两个PT
,都有
什么
用啊?有图_百度知...
答:
1、发电机
PT
,
就
是发电机的电压互感器,作用是为了测量、监视发电机运行情况表计的使用,如发电机出口电压、功率、功率因数、周波、及同期回路的使用。2、励磁PT,同样是为了给发电机励磁供给系统信号数据用的,
柜
内同样装有电压互感器,如发电机的无功功率、励磁的自动跟踪系统,它如果出现问题会造成发电...
高压
电气柜中,
为什么
要把
PT
单独设一个
柜子
?
答:
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。关于如何设置,主要是根据主接线形式、继电保护设置的内容和要求等来决定,或者说从继电保护的
二
次原理上来看,需要
就
必须单设不需要就可以不设。还有就是,单独设
柜
与否,多依据用户要求,有些用户为了节省资金,
PT
也可以放在进线柜内。...
带保护的
高压柜
单母线分段有
2个PT
,请问柜顶小母线是否也要分段。如果...
答:
带保护的
高压柜
单母线分段有
2个PT
,柜顶PT小母线是也要分段的,通过PT的解并列切换开关操作,也就是在母联断路器在合位时才能操作成功。母联的保护不需要电压线,就不存在挂在哪一个PT之说。至于
为什么
,还是建议在网上买本《变电站倒闸操作技术问答》和《变配电运行实用技术》看看吧,里面解释的很...
郭教授,请问下20KV配电系统如果是不接地系统
PT柜
和计量柜中电压...
答:
对中性点不接地系统,电压互感器(
PT
)
柜
中的电压互感器可以用来作“绝缘监督”使用,就是监测
高压
系统是否发生单相接地,这就需要三个单相电压互感器接成Y/Y/△接线;但对于众多不用于“绝缘监督”的电压互感器(PT)柜,
就
可以省略一个电压互感器,采用
二个
单相电压互感器接成V/V接线;专用计量柜中...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压柜PT柜为什么有两组
高压中没有PT柜有什么影响
高压柜为什么要有pt柜
高压PT柜是什么
高压柜PT在什么时候用
10kv高压柜pt柜起什么作用
高压柜PT二个电压互感器接线
高压PT柜投入和退出步骤
高压柜PT电器里