高压柜 4秒 为什么
高压
电流表
为什么
会摆动
答:
交流电
的原因
10KV电压波动会引起,
高压
出线柜过流跳闸吗?
答:
一是树障引起跳闸
。由于山区树障清理工作难以到位,线路通道无法达到规程要求,农民砍树常常造成树倒在线上,引起线路短路而跳闸,高山地区也发生过树木被冰雪压断、被大风吹断后落在导线上引起的线路跳闸事故。二是山区爬行动物和飞行动物引起线路跳闸。鸟、鼠、蛇等动物在配电变压器高压侧桩头上引起短路造成...
10KV
高压柜
中母排选择时,载流量和额定短时耐受电流时是否应该均予以考虑...
答:
在选择母排时,载流量和动热稳定都要考虑的,但是如果母排的截面太大的话,就有可能安装不到开关柜中
,也就是要还要考虑柜体结构和母排的安装位置以及对地距离等。
高压
开关柜怎么储能
答:
高压
开关柜能电源为直流电源,储能电机也是直流电机,经直流小母线后连接储能电源开关,接入直流电机即可。储完能以后,将旋转开关旋至“合闸”位,合闸线圈得电,断路器合闸。同样原理,断路器合完闸以后,将旋转开关旋至“分闸”位,分闸线圈得电,断路器分闸。注意:这里的合闸、分闸信号都是脉冲信号...
中央空调动力柜怎么操作
答:
4温度调节
,这个大家也都会,上下可以切换温度的高低,一般26度是最适合的室内温度,所以制冷时,大家不宜开的过低。5另外还有一个定时开和定时关的功能,这个一般以0.5小时为单位,如果有一些特殊情况,我们可以给中央空调设定开机和关机时间,非常人性化。6最后要讲到的是儿童模式,按住菜单键4秒就可以...
35KV矿热炉变压器
高压柜
上从电流互感器上二次侧出来
为啥
每相都串联2个...
答:
根据电弧炉的工作特点,在电弧引燃以及在熔炼期内的工作负荷电流较大(一般为额定电流的1.3—3.5倍)持续时间均在3秒左右,继电保护装置的整定应能满足这一特点。虽然电弧炉变压器具有一定的过载能力,为安全运行起见,在整定继电保护动作电流时,其最大不超过额定电流的3—3.5倍。工作短路电流要...
高压配电柜
常见参符号的意思和变压器在图纸上的一些参数 请看下图_百 ...
答:
意思就是这组电容器投入的话可以提供那么的多无功功率。第二张图:12kV还有雷电冲击基本都是一样的,31.5/4是值得
4秒
热稳定,80kA是动稳定。这两个参数表示的开关
柜
在发生故障时稳定性能,下面的操作顺序
什么
的基本都一样 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 11 2 ...
高压负荷开关对
高压柜
有
什么
要求
答:
四、10KV电源概况 额定电压:10KV 频率:50HZ 系统短路容量:31.5KA 五、开关
柜
参数 额定电压:10KV 最高电压:10KV 绝缘水平:1分钟2频耐压(有效值)42KV 3 雷电冲击耐压(峰值)75KV 主母线电压10KA 主母线电流1.25KA
4秒
热稳定电流31.5KA 动稳定电流100KA 防护...
高压
电机水阻柜与进相器之间怎么连线
答:
高压
电机水阻柜与进相器之间连线:在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配置的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下均匀升速,起动结束,电气开关短接...
求论文一篇 《供配电技术在工农业生产和日常生活中的应用 节约用电...
答:
4
、 电压在110KV以上和配电装置,一般将避雷器装在配电装置和构架上,35KV及以下和
高压
配电装置和构架或房顶不宜装设避雷针,因其绝缘水平很低,雷击时容易引起反击,另外在变压器的门型构架上不宜装设避雷针。这是因为门型构架距离变压器近,装设避雷针后,构架的集中接地装置距离变压器和金属外壳接地点在地中距离难以达...