77问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关手动储能储不上
高压
真空
断路器
为什么无法
储能
答:
如果手动和电动都不行则说明此弹簧操作机构存在问题
,针对你反应的问题,建议你打开一下操作面板,再手动储一下能,看一下是不是有明显的部件破损或其它非机构部件卡在传动位置上。如果无法发现,建议你直接找一下断路器生产厂家,请厂家来人处理。
高压
真空
断路器
为什么无法
储能
?
答:
西安施耐德宝光智能科技有限公司为您解答:目前行业中所生产的10kV真空
断路器
如果配弹簧操作机构都是具备手动和电动的
储能
方式。如果手动和电动都不行则说明此弹簧操作机构存在问题,针对你反应的问题,建议你打开一下操作面板,再
手动储
一下能,看一下是不是有明显的部件破损或其它非机构部件卡在传动位置上...
高压
柜
储不
起能,己更换小车,DC也正常,还是储不起,什么原因?
答:
储能储不起,一般分为电动和手动,不知你说的是手动储能,还是电动储能。如是电动储能,
不妨先检查一下电机是否正常,是否电机有动作
,接线端是否有电压。如是手动不能储能,则有可能是机械上的故障,需要专业人员来做维修。
10KV
开关
柜未储能,
手动储能
无反应,如何合闸?
答:
断路器上
有
手动储能
的位置,是用一个摇柄摇动储能的,储完能按合闸按钮,分闸按分闸按钮。然后再用摇柄手动储能。。。再合。。再分。。再储能
您好,我们电厂升压站跳闸了,今天合闸是报了控制回路断线和弹簧未
储
答:
如你说说,弹簧未储能,所以会报控制回路断线,弹簧未储能。储能手动都储不上,
说明你已先试过电动的,肯定不能储能,才进行手动储能
。手动也储不上,问题只可能出在储能机构上,看看储能机构哪儿配合不到位,棘爪或者齿轮,或者棘爪的复位弹簧等。范围很小,现场查看一下,应该不难解决 ...
永磁式高爆
开关不储能
啥原因?
答:
因此是高爆
开关不储能
,因为它没有储存能量的装置。
德力西dw15 2500万能
断路器储不
了能是什么情况
答:
1、先试试
手动储能
是否可以。2、如若手动可以储能,则检查储能控制回路和储能电动机是否完好。3、如若手动也不能储能,则可能是
断路器
内部机械部分有问题,需要专业人员处理。
抽屉式
断路器手动储能不
动作什么原因
答:
断路器
在不通电的状态下
手动
跳闸、合闸,其内部原件会动作。没有电它通过储不管是手动、电动
储能
都是把弹簧拉开,通过按压合闸、分闸按钮来触动弹簧机构
lw38-126
断路器
,储量电机转但
储不上
能是什么原因呀?
答:
手动
操作试了没,手动能不能
储能
。如果手动能储能,电动
储不上
,可能就是电动储能部位的离合损坏了
Zw32
储不
起能原因有几种
答:
ZW32 真空
断路器储不
起能有下面等原因:1,弹簧机构的
储能
扣已坏,储能手柄空转。2,弹簧操作机构储能齿轮的催动爪或保持爪已坏,不能带动储能弹簧。3,断路器处于半分半合状态,保持爪顶开。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器无法储能的原因
储能开关储能后合闸不了
高压开关柜存在手动储能吗
储能电柜合闸方法
弹簧储能是为了合闸还是跳闸
高压开关柜跳闸怎么复位
断路器手动储能储不上
万能式断路器不能储能的故障
手动储能开关使用方法视频