77问答网
所有问题
当前搜索:
风管风速一般取多少
空调
风管风速一般
为
多少
答:
1. 风管内风速通常设定在2~4米/秒,而风口的风速则控制在0.8~1.6米/秒之间
,以确保空调系统的有效运作和节能。2. 在设计矩形风管时,需注意其宽高比不宜大于4:1,同时确保风管连接处不要位于墙内,以便风管的顺畅安装和维护。3. 风管机空调的优势在于其出色的制冷效果。系统通常由一台定频...
有谁知道
风管
内
一般风速取多少
答:
根据设计规范,
满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4至7米每秒,支管风速为2至3米每秒
。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8至10米每秒。
暖通空调,
风管
的主风管、支干管、送风口
风速
是
多少
?范围是多少?给排水...
答:
为防止风口噪音,
送风口的出风风速宜采用2~5m/s
。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。进出水管的压力没有具体要求2.5~4KG都没有问题。
暖通空调,
风管
的主风管、支干管、送风口
风速
是
多少
?范围是多少?给排水...
答:
-
主风管风速通常保持在4至7米/秒
,以符合设计规范并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。-
支干管风速则应控制在2至3米/秒
,以保持噪音在规定范围内。- 通风机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/秒。2. 送风口风速与尺寸:- 为降低风口...
空调
风管风速一般
为
多少
答:
风管内风送在2~4m/s,风口风速在0.8~1.6m/s
。矩形风管的宽高比不宜大于4:1,在设计风管时,一定要注意风管的连接处不能出现在墙内,以便于风管的安装。风管机的好:制冷效果好风管机空调一般是一台定频室外机,一台定频室内机,然后通过风管把冷热风送到每个房间,然后也可以将室外新风...
除尘器的
风管风速
如何确定?
答:
进风管
一般
常规取值为15~18m/s,出风管一般取值为12~15m/s,然而根据现场实际测定,风管内的风速很少高于12m/s,这就说明我们的设计取值有误。在实际工作中,我们还是主要根据气体性质,其次看烟道材质而定。铁质风管速度可以高一点。有的其他材质的风管就不能达到这么高,如耐火泥材质的
风管风速
...
排风口
风速
要
多少
?
答:
1. 规范要求金属风道的最大
风速
不应超过20m/s,而排烟口的风速应控制在10m/s以内。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算
风管
的长度和高度。
哪位大师知道风机盘管送
风管风速取多少
米没秒比较合理?
答:
风管机
风管风速一般
为5-8m/s,主要是考虑静音要求,楼上的15m/s是用来除尘的吧,风速高可以有效的携带粉尘
风管
的
风速
都怎么确定?
答:
根据比摩阻,
一般
风管的比摩阻在0.8~1.2Pa/m之间,根据此,可以得出
风管风速
的大致范围,一般大管得风速快,小管的风速慢,具体可以看看设计规范
废气
风管
内
风速
是
多少
怎么确定?
答:
视现场实际工况而定,浓度较大的
风速
相对要高一点,正常情况下
一般取
10m-15m/S左右。如沿程阻力不大,管内风速基本一致。