答:
套管尺寸应保证管道保温后的管径加两号,且内部填塞密实,避免松动。同一管井应保持统一的封堵标准。3. 管道穿墙防火封堵同样,封堵材料和套管尺寸的准确性是关键。套管应与管道同步安装,内外侧密封严密,墙面完成后使用阻火圈进行封堵。4.
风管穿墙防火封堵
保温风管的连续保温层和密实的封堵材料是风管...
风管穿墙防火封堵
规范
答:
3、吊顶内
风管穿墙封堵
:由机电施工单位负责,墙体两侧用
防火
板封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定),内填岩棉或离心棉等A级防火材料,管井内风管穿越楼板封堵照此执行。4、非吊顶内风管穿墙封堵:墙体两侧及底部由结构负责,采用砌体封堵;上部由机电负责,采取防火板封堵,内填...
空调
风管
能否穿过消防卷闸
答:
不能穿越卷帘门本身,可以从上面穿越,具体如下图红色位置设置
风管
,并应做好
防火封堵
做好后的效果如下
通风管道的
防火封堵
的
做法
,有没有定额,一般列在哪里
答:
通风管道的
防火封堵
的
做法
,有没有定额,一般列在:1、通风管道的防火封堵的现场做法一般是2)混凝土或者水泥砂浆封堵。 通风一般不做套管,设计如果要求的就做。 2、封堵套零星砌筑和零星抹灰子目。不含在
风管
制作安装里面吗。3、不单独列清单,是放在风管子目下。防火封堵定义:用于封堵各种贯穿物,如...
桥架
防火封堵
流程
答:
整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。电缆桥架的
防火
隔板
做法
:C.隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料
封堵
。D.用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定
方法
应符合设计要求 ...
防火
阀安装在墙体内如何
封堵
?
答:
防火
阀不能安装在墙内。1、防火阀安装在距墙200mm以内。2、
风管穿墙
,墙内不允许有接头。建议:调整长短管段安装位置,使风管在墙体内无连接,风阀距离墙体不超过200mm。规范要求阀门安装在便于操作的位置,在墙体内
封堵
后就无法操作,若不封堵,则有不符合防火要求。
风管防火封堵
要几公分
答:
20公分。在将
风管
防火进行封堵时,防火墙两边不大于20公分处要设置防火阀,风管周边缝隙处要
防火封堵
。风管,是用于空气输送和分布的管道系统,有复合风管和无机风管两种。
风管
穿
防火
墙要不要套管
答:
一般的
风管
穿越
防火
墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料
封堵
...
防火封堵
材料有哪些
答:
目前市场上的
防火封堵
材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、 阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。防火封堵材料在建筑施工中的广泛应用能够确保火灾产生的火焰及高温烟气不会向另一个防火分区蔓延。防火封堵材料主要用于封堵各种贯穿物,如电缆、
风管
、油管、气管等穿过墙壁、楼板时...
排烟
风管防火
包裹规范要求
答:
防火
包裹应具有良好的密封性能,能够完全包裹住排烟
风管
,且不会因温度变化而出现松动或裂缝。 良好的密封性是防止火焰和高温烟气通过缝隙侵入排烟风管的关键。在包裹过程中,需确保防火材料紧密贴合风管表面,拼接处无缝隙,并使用专用密封材料对缝隙进行
封堵
,以提高整体的防火效果。防火包裹的厚度和安装...